      超高层建筑的避难层是用来躲避火灾的。
      超高层建筑火灾救援一直是世界性的难题,超高层建筑火灾救援重在自救。其中,借助避难层进行火灾疏散逃生,是超高层楼宇火灾中被困人员自救的**佳途径。
      按照消防规范,建筑高度超过100米的超高层公共建筑每隔15层(含15层)必须设立一层避难层。一般说来,100米以上超高层自建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,一般不超过15层。避难层内必须保证没任何可燃物,同时须配备防火门、通风排烟管、消防卷盘、自动喷淋、报警器及供电时间不小于1小时的应急照明等设备。一般来说,避难层的净面积是按照每平方米疏散5人的要求来设置。避难层一般分为开放、封闭两种。
      所有100米以上超高层建筑的避难层内都应该有一段错层楼梯,将避难门与同层的消防安全通道门错开。这样的设计是为了避免火灾产生的“烟囱效应”。避难层还都有一个共同特点,只有通过各楼层的消防安全通道才能进入。

    查看全文↓ 2018-06-24 17:19:45
  • 141****8233

    我国《民用建筑设计通则》GB50352—2005规定:建筑高度超过100m时,不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。《建筑设计防火规范》2014版规定是建筑高度大于100米的公共建筑应设置避难层。因此,如果是建筑高度大于100米的公共建筑,应该设置避难层;如果是建筑高度大于100米的住宅,规范没有要求,则可以不设置。具体设置要求,应遵守《建规》5.5.23条要求。此外,对于高度大于250米的建筑,除应符合《建规》要求外,其消防设计应提交消防主管部门专题研究、论证。

    查看全文↓ 2018-06-24 17:19:35
  • 155****7890

      避难层 是高层建筑中用作消防避难的楼层。
      1、一般建筑高度超过100m的高层建筑,为消防安全专门设置的供人们疏散避难的楼层。
      2、通过避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。使得人们遇到危险时能够安全逃生。
      避难层按其围护方式大体分为以下三种类型:
      (1)敞开式避难层。敞开式避难层是指四周不设围护构件的避难层,一般设于建筑顶层或平屋顶上。这种避难层结构简单,投资小,但防护能力较差,不能绝对保证不受烟气侵入,也不能阻挡雨雪风霜,比较适合于温暖地区。
      (2)半敞开式避难层。四周设有高度不低于 1. 2m的防护墙,上部开设窗户和固定的金属百页窗。这种避难层既能防止烟气侵入,又具有良好的通风条件,可以进行自然排烟。但它仍具有敞开式避难层的缺点,不适用于寒冷地区。
      (3)封闭式避难层 (间 )。封闭式避难层 (间 )四周及隔墙采用耐火防护墙,室内设有独立的空调系统和防排烟系统,外墙及隔墙一般不开门窗;如开门窗,则采用甲级防火门窗。封闭式避难层可防止烟气和火焰的的侵害以及免受外界气候的影响。

    查看全文↓ 2018-06-24 17:19:23
  • 143****0031

    国家出台的《高层民用建筑设计防火规范》中有要求,详见下文:
    建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:
    1、避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。
    2、通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
    3、 避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/㎡计算。
    4、 避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。
    5、 避难层应设消防电梯出口。
    6、 避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。
    7、封闭式避难层应设独立的防烟设施。
    8、 避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。

    查看全文↓ 2018-06-24 17:19:12

相关问题

  • 3.0.26 对于建筑物内的设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层,结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。——摘自《建筑工程建筑面积计算规范》为国家标准,编号为GB/T50353-2013,自2014年7月1日起实施。

    全部3个回答>
  • 算,建筑面积=有效面积+结构面积=使用面积+辅助面积+结构面积

    全部3个回答>
  • 1、层高超过2.2米都要计算建筑面积的。算的。

    全部2个回答>
  • 购房者听小高层、超高层建筑等名词听的非常多,但是对于什么是超高层建筑,超高层建筑的定义是什么并不是非常了解,搜房网小编特带领大家一起来熟悉来这个名词—— 1、超高层建筑定义 我国《民用建筑设计通则》GB50352—2005规定:建筑高度超过100m时,不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。 1972年8月在美国宾夕法尼亚洲的伯利恒市召开的国际高层建筑会议上,专门讨论并提出高层建筑的分类和定义。 超高层建筑指40层以上,高度100米以上的建筑物。但由于超高层建筑安全性差,所以较少见。 2、超高层建筑实例 20世纪初,纽约的“大都会人寿保险公司大楼”(METROPOLITAN LIFE TOWER,50 层,206 M,1909年建成)是世界上第一幢高度超过200 M的摩天大楼。 世界十大超高层建筑排名依次是: 迪拜塔(哈利法塔迪拜 828米) 广州塔(中国,600米) 台北幺零幺 (中国、508米); 上海环球金融中心(中国、492米、101层) 上海金茂大厦吉隆坡国家石油双塔(马来西亚、452米); 南京紫峰大厦(中国、450米) 芝加哥西尔斯大厦(美国、442米); 上海金茂大厦(中国、421米); 香港国际金融中心2期(中国、415米); 广州中信广场(中国、391米); 深圳地王大厦(中国、384米); 纽约帝国大厦(美国、381米); 其中,8座在亚洲,7座在中国大陆及港台。 目前在建的超高层建筑有:上海中心(约632米)、深圳平安金融中心(约668米)

  •  高层和超高层建筑的主要结构形式有框架结构,框剪结构,钢结构,筒体结构,剪力墙结构。  框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。框架结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材砌筑或装配而成。  筒体结构由框架-剪力墙结构与全剪力墙结构综合演变和发展而来。筒体结构是将剪力墙或密柱框架集中到房屋的内部和外围而形成的空间封闭式的筒体。其特点是剪力墙集中而获得较大的自由分割空间,多用于写字楼建筑。

    全部4个回答>