吉屋网 >房产问答 >房屋买卖 >收房验房 >详情

楼顶怎么验收?楼顶防水验收标准是什么?

131****0182 | 2018-08-01 02:23:02

已有4个回答

  • 146****0573

    屋面工程验收应有雨后或持续淋水或蓄水检验记录,屋面蓄水时间不应小于24h,雨水或持续淋水不应小于2h,然后每隔3h检查一次是否有渗漏和积水等情况,地下室的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置构造严禁渗漏。

    查看全文↓ 2018-08-01 02:24:26
  • 132****5018

    楼顶防水按照规范(屋面防水工程质量验收规范)所要求的进行验收就可以了。

    查看全文↓ 2018-08-01 02:24:20
  • 151****3365

    1、基层验收:防水层施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度应符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角应做成圆弧形或钝角。
    2、基层处理剂验收:基层表面处理剂是将氯丁橡胶沥青粘结剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长滚刷或喷浆机均匀涂刷于基层表面上,涂刷应均匀,不露底、不堆积,不得有漏刷或淋点等缺陷。
    3、附加层验收:女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角、分隔缝等细部必须做附加层,附加范围内为两侧不少于250㎜;即附加层的宽度为500㎜,管根四周附加层的宽度不应小于500㎜,分隔缝不小于250㎜,附加层材料为同等材质SBS卷材。质量要求满沾满烤,搭接宽度100mm,不允许空鼓,褶皱。
    4、大面积整体验收:防水卷材的铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、皱折、损伤等缺陷。
    5、搭接方法及宽度要求:铺贴卷材采用搭接法,双层施工时上下层及相领两幅卷材的搭接缝要错开1/2幅长,铺贴方法采用满粘法,长短边搭接宽度不小于100㎜。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接。
    6、空鼓率的验收:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓;铺贴卷材应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。
    7、渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。
    8、蓄水试验:经过表面验收后,要求整体做蓄水实验,蓄水高度以**高处带水为宜,坡度大于5%以上的屋面,需要做淋水实验,要求蓄水(淋水)试验时间不小于24小时。无渗无漏为合格。

    查看全文↓ 2018-08-01 02:24:11
  • 157****6453

    无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,肉眼是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使屋面处于工作状态下经受实际考验,才能观察出屋面工程是否有渗漏。有可能作蓄水检验的屋面,还规定其蓄水时间不应小于24h。 3.0.10 屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合表3.0.10的要求。

    查看全文↓ 2018-08-01 02:24:02

相关问题

  • 屋面分为水平屋面跟坡屋面对于水平屋面,应选择蓄水试验进行验收,要求深度不小于20毫米的前提下进行试验24小时,24小时后去楼下看是否发生渗漏,如若发生需重新进行防水施工。对于坡度屋面,不能采用传统的蓄水实验进行验收,需采取淋水试验2小时的方法进行检测,看是否发生渗水、漏水等现象

    全部5个回答>
  • 楼顶防水施工验收标准1、对防水层不得有渗漏或积水现象。2、要使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定。3、要找平层表面应平整,不得有酥松、起砂、起皮现象。4、对保温层的厚度、含水率和表观密度应符合设计要求。5、对天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造,应符合设计要求。6、卷材铺贴方法和搭接顺序应符合设计要求,搭接宽度正确,接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边现象。7、涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象。8、对刚性防水层表面应平整、压光,不起砂,不起皮,不开裂。分格缝应平直,位置正确。9、对嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢,密封部位光滑、平直,不得有开裂、鼓泡、下塌现象。10、其平瓦屋面的基层应平整、牢固,瓦片排列整齐、平直,搭接合理,接缝严密,不得有残缺瓦片。

    全部5个回答>
  • 办理入住手续是收楼的正常程序,但目前发展商能让买家先验房后办手续的并不多。通常的做法是让业主先在收楼文件上签字,再发批准条,让业主到物业管理处去拿钥匙。等业主进得房去,发现存在问题,申诉起来也软弱无力。为避免出现这种情况,业主应坚持先验房、后办理手续,并应将验房时发现的房屋质量、室内有害气体超标、公摊不公等问题书面呈递给开发商并让其签收,以免留下后患。或者可在收楼文件上注明“室内情况尚不清楚”或“楼房状况未明”等字样。凡竣工的工程,一般须做到“五通一平”即煤气、上水、电热、污水、路通,一平即楼前6米、楼后3米场地要平整,不准堆积建材或杂物,以确保进出安全。要做到煤气表、电表(单元表)、水表三表到户。室内清扫干净,水池、水盆、粪桶、垃圾道、门窗、玻璃、管道清理干净,无污物,达到窗明地净,地漏、雨水等处无堵塞杂物。高层住宅楼生活供水系统,必须具有卫生防疫部门核发的用水合格证。需要注意的是,北京地区的水质严重超标,有些小区生活用水全部是靠自己打井取水,为了保险起见,这样的小区在验收房屋时,**好自己采些水样带回去,送给有关部门检验。如果水质确实不符合生活用水标准,就应想办法及早解决。高层住宅楼电梯,必须具有劳动部门核发安全运行合格证。高层住宅楼消防供水系统,必须经消防部门检验合格。房屋应按图纸、文件要求达到设备齐全,功能可靠,手续完备。

    全部3个回答>
  • 瓷砖验收:一看、二敲、三泼 一看:地砖花色品种非常多 按品种及工艺可分为釉面砖、防滑砖、玻化砖、抛光砖、微粉砖、渗花砖等地砖。品质等级也非常多:分优等、合格品、等外品。地砖的自身质量和镶贴质量通过仔细观察,常常 “原形毕露”:地砖的表面龟裂不平、边角不齐和地砖面层虽然光亮,但釉层内或釉层中有夹杂物斑点或釉面颜色有色差,一般可以判断为地砖自身质量差,属于必须更换的次等品。此外地砖装修镶贴质量主要看整体表面的平整度在2米长范围内是否大于2毫米,砖与砖之间接缝高低是否大于0.5毫米,接缝平直度在5米长度内有否超过3毫米,凡超过上述范围的均属于装修质量不合格。 二敲:检查地砖镶贴有无空鼓 检验方法通常采用专用小钢锤或小铁锤、小铁棒,绕着房间轻轻敲击地砖的四角与中间,检测地砖有无空鼓声。响声清脆,为正常;如有空洞的声音为空鼓,说明镶贴不实装修质量不合格,必须及时铲除更换。在检查中,对空鼓地砖做上标志,发现地砖有破碎、暴边现象也做上标志须更换。 三泼:不妨泼水试验 砖镶贴对阳台、卫生间、厨房间还有一个排水坡度要求。检查卫生间、厨房、阳台的地面有无坑坑洼洼,去水是否顺畅,泼上大量的水便知道。这道“工序”可放到**后进行,待其他各项都验完了,用盛水器具装上水泼洒到地上,稍等片刻,哪里积水就表明哪里的地砖铺得不平、或去水坡度做得。

    全部5个回答>
  • 由于竣工验收无法关注隐蔽工程部分,因此个人建造住房需要进行专门竣工验收的。有这几个方面需要重点关注,第一是房屋整体垂直度和楼层水平度,这个可以采用红外线水平仪(三百元一台)进行测量。第二就是粉刷有无空鼓,平整度质量(一毫米误差)是否达到合格标准。门窗安装是否达到水平和垂直度要求。水电试用看看管线路是否通畅。下水是否通畅。屋面防水是否有效。一般也就这些

    全部3个回答>