吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

高楼层消火栓水压正常值是多少呢?有人知道吗?

158****5573 | 2019-05-05 20:39:18

已有3个回答

  • 155****9055

    室外消火栓的公称压力可分为1.0 M Pa和1.6 M Pa两种。其中承插式的消火栓为1.0 M Pa、法兰式
    的消火栓为1.6 M Pa。
    室内消火栓的公称压力为1.6 M Pa。

    查看全文↓ 2019-05-05 20:44:09
  • 134****4536

    根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95规定:室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达**大时,其水压应满足室内**不利点灭火设施的要求。
    室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达**大时,不应小于0.1MPa。
    当建筑高度不超过100米时,高层建筑**大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;
    当建筑高度超过100米时,高层建筑**大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;
    同时规定:消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。

    查看全文↓ 2019-05-05 20:44:02
  • 148****0514

    不同的场合下水压标准是不同的,具体如下:
    1、当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。
    2、在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的**高处时,水枪的充实水柱都不应小于10m。
    3、室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达**大时,其水压应满足室内**不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达**大时,不应小于0.1MPa。
    4、当建筑高度不超过100米时,高层建筑**大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑**大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;
    5、消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。

    查看全文↓ 2019-05-05 20:43:56

相关问题

  • 《喷规》表5.0.1**后一行注:。9. 1. 4 系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。**不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。这两项规定就是**不利点处喷头处压力必须要满足喷水强度的相应要求。但喷水强度达到要求,系统**不利点处喷头处工作压力也不应低于0.05MPa。

    全部5个回答>
  • 【24层自来水正常水压】根据国家规定,管网末梢供压是0.14Mpa,在住户家中(末梢)自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格。【相关国家规定】1、国家规定住宅的供水压力不得超过0.35MPa,也就是三十五米,还要扣除**不利点卫生器具用水的十米水头以及管道的水头损失,**后就是要看当地供水单位提供的压力是多少了。2、 一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa,按照国家标准和行业社会承诺,自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格,换算成通俗的说法就是,只要自来水的压力能保证上了四层的地面高度,就算是合格了。3、如果是高层建筑,自来水必须要经二次加压供给,那么末梢水压就会大大增加,一般是物业根据需要将水压调控在规定范围以内。

    全部5个回答>
  • 现成物业的话,可以要求物业做增压措施;如果是接近顶层水箱导致水压低的话,可以自行购置管道增压泵进行增压,安装于入户水管上。

    全部4个回答>
  • 1. 国家规定住宅的供水压力不得超过0.35mpa,也就是三十五米,还要扣除**不利点卫生器具用水的十米水头以及管道的水头损失,**后就是要看当地供水单位提供的压力是多少了。2. 一般认为0.1mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14mpa, 按照国家标准和行业社会承诺,自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格,换算成通俗的说法就是,只要自来水的压力能保证上了四层的地面高度,就算是合格了。(经查询,上海地区为0.16mpa)。如果你所居住的地势较低,那么管网末梢的水压或许会有所增加。所以要看你居住的楼层来判断你家的水压。但是如果你居住的是小高层,自来水经二次加压供给,那么末梢水压就会大大增加,可以询问物业,看他们将水压调控在什么范围以内。3. 六公斤的水压什么概念,ppr管承受6公斤的水压.平常自来水管的水压是多少?就是这个压力能把水打到60米高,也就是60米高的水柱产生的压强。现在几乎所有业主在装修的时候都使用ppr水管,所以承受0.6mpa甚至以上的压力完全没有问题!

    全部5个回答>
  • 洋房的得房率为什么比高层的得房率高呢?洋房一般总层不超过5层,那么只需要一个步梯就好了,但高层就不一样了,超过17层的房子必须得配两步梯和两电梯,同时还有电机房,这些都是要算在公摊里的

    全部4个回答>