高楼层喷淋末端水压正常值是多少呢?

152****7504 | 2019-05-05 21:05:20

已有5个回答

  • 157****4005

    《喷规》
    表5.0.1**后一行注:。
    9. 1. 4 系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。**不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。

    这两项规定就是**不利点处喷头处压力必须要满足喷水强度的相应要求。但喷水强度达到要求,系统**不利点处喷头处工作压力也不应低于0.05MPa。

    查看全文↓ 2019-05-05 21:06:02
  • 152****0852

    静态下,压力值应不小于0.15MPA,末端试水试验时,不应小于0.8MPA。

    查看全文↓ 2019-05-05 21:05:56
  • 134****4599

    10kg=1.0Mpa,楼高70米,忽略横管和弯头,即0.7Mpa,所以末端压力2、3公斤是正常的,大约就是0.2~0.3Mpa。希望我的回答对你有帮助!

    查看全文↓ 2019-05-05 21:05:50
  • 141****9153

    这问题太笼统了吧,没有楼层高度,没有管道大小,没有用户用水量等等,鬼才知道水压大小

    查看全文↓ 2019-05-05 21:05:44
  • 155****6950

    **末端好象是不小于0.05MPa,可以看自动喷水灭火设计规范。

    查看全文↓ 2019-05-05 21:05:39

相关问题

  • 室外消火栓的公称压力可分为1.0 M Pa和1.6 M Pa两种。其中承插式的消火栓为1.0 M Pa、法兰式的消火栓为1.6 M Pa。室内消火栓的公称压力为1.6 M Pa。

    全部3个回答>
  • 【24层自来水正常水压】根据国家规定,管网末梢供压是0.14Mpa,在住户家中(末梢)自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格。【相关国家规定】1、国家规定住宅的供水压力不得超过0.35MPa,也就是三十五米,还要扣除**不利点卫生器具用水的十米水头以及管道的水头损失,**后就是要看当地供水单位提供的压力是多少了。2、 一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa,按照国家标准和行业社会承诺,自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格,换算成通俗的说法就是,只要自来水的压力能保证上了四层的地面高度,就算是合格了。3、如果是高层建筑,自来水必须要经二次加压供给,那么末梢水压就会大大增加,一般是物业根据需要将水压调控在规定范围以内。

    全部5个回答>
  • 解决办法:高层建筑供水的现状是普遍采取二次加压的方法满足高层用水。根据建筑物的高度,采取分区供水( 低区、高区或低区、中区、高区)的方法。低区可以充分利用市政管网压力来满足低区用户用水,不需要二次加压,而中、高区则必须通过二次加压设备才能保证用水。高楼高层水压不足怎么办?2可以采用二次增压供水方式,二次增压设备是目前**安全的也是**节能的供水方式。二次供水本身不具有安全性,其安全性则表现在了二次供水技术与设施设备上。像无负压供水设备、箱式无负压供水,变频恒压供水设备等均为新型的二次供水设施,设备性能本身就杜绝了供水污染,设备的系统管理、集中供水在保证正常供水的前提下提高了安全性。

    全部3个回答>
  • 室内采暖系统强度试验合格标准:对普通铸铁散热器系统试验压力不宜超过0.6MPa,稳压10min,观察各接口丝扣、阀门压盖等处无渗漏,压降不超过0.05MPa,即为合格。以上是对暖气打压的相关资料中规定的,于所在楼层无关,你做为参考吧。ppr管道测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。

    全部3个回答>
  • 1.给水主管网水压低。表现形式:地势较高处用户,水压较低甚至无水,给水主管网水压低影响面较大。  解决办法:增加主管网给水压力。  2.管网末梢。随着用户的增多,给水管线末端水量及压力逐渐变小。表现形式:给水管线末端用户水压较低,甚至无水,或有水压力很小,楼层4层以上白天经常停水,夜间有水;  解决办法:末梢给水管道加粗及提升给水管道压力或增加二次供水加压设备(例如满足济南市区主要的供水量是自西向东,由于供水管线很长,且地势高低不一,致使自来水输送到东部片区后压力降低,为了满足用户用水,在输水管道的合适位置修建供水加压站)。可以选择二次加压供水设备(ZBW、ZBH、ZBXW)解决该问题。  3.管道老化局部漏水。  表现形式:给水主管道压力正常,附近给水管线水压正常,独此给水管线水压较低。  解决办法:明漏相对好查,对于暗漏,使用仪器,寻找出管道漏点进行修复,如条件可行,更新老化管线。  4.管径过细。  表现形式:平时水压很好,每天到用水高峰时,用户水压急剧降低,片区较高层用户无水可用,原因:给水管道安装前,没有设计好**大供水量与**大需水量的关系,或用水用户增加了而给水管道没有及时升级,(例如棚户区拆迁后再建工程,由平房变成了楼房)。  解决办法:更换大管径给水管线。  5.闸门未全打开。表现形式:给水管道设计符合用户需求,供水水压也能满足用户需求,但用水高峰时会出现,较高层用户家中无水,有水压,但水量很小,某某地管线维修需关闭某些闸门,另外还常有在管道管道修时发生的,管道管道修好后,重新开启闸门时,工人少开了几圈,导致供水量不足。  解决办法:排摸闸门,把此给水管道开口处的闸门重新开启。  6.闸板脱落(完全脱落,部分脱落)DN50以下的闸阀经常出现①完全脱落:表现形式:此管道供水用户一直用水很正常,此供水管道年限也不长,突然停水.  解决办法:更换闸阀②此管道供水用户一直用水很正常,此供水管道年限也不长,突然此管道用户用水,在用水高峰时较高层住户经常停水,非用水高峰时水压很好,而附近用户用水一直正常。  解决办法:重新开启闸阀或更换闸阀。  7.安装质量不良。  表现形式:①施工队伍素质较低,不能按照设计具体施工,在施工中偷工减料②盲目提前工期,不遵守建筑规律,(例如:2000年经十路给水管道工程由于工期紧。管道安装仓促,管道运行后多次出现爆管及漏水现象,致使04年又不得不重新更换管道。尤其是济南一户一表工程,工程施工队伍多,施工队伍素质参差不齐,对PE给水管道热熔温度,对接技术等不能熟练掌握,有的施工队伍,竟在热熔PE管道对接时,由于热熔温度过高或对接时用力过大,致使通水内径给堵死,导致管道装好后,用户家中无水)。  解决办法:提高施工队伍素质,使用有经验、懂技术、有资质的施工队伍。 8.逆止阀关闭(多指户表)。一户一表工程用量较大,也经常有逆止阀关闭现象。表现形式:别的用户家中用水正常,而此户家中无水,闸阀也是开启状态。  解决办法:拆除或更换逆止阀,使用合格的逆止阀。  9.加压站清水池等维修及检修。表现形式:有计划停水,有停水通知,可能造成临时性大面积水压低。  解决办法:尽量在短时间内保质、保量完成设备及给水构筑物的维修及检修工作。  10.关键工程,新铺设给水主管道合口。表现形式:有计划停水,有停水通知,可能造成临时性大面积水压低。 解决办法:尽量在短时间内保质保量完成给水管道合口工作,尽量缩短停水时间,尽量避免对更多的用户用水造成影响。  11.水表堵塞。表现形式:水表前,水压、水量正常,水表后水压不变,水量减小。  解决办法:拆表取出堵塞物,做好新装管道的冲洗工作,防止异物留在给水管道内。  12.过滤网堵塞。表现形式:过滤网前,水压、水量正常,过滤网后水压不变,水量减小,解决办法:打开过滤网取出堵塞物,做好新装管道的冲洗工作,防止异物留在给水管道内。  13.加压站加减机。表现形式:暂时性水压低,有规律性。  解决办法:在保证用户正常用水的情况下,为节省能源,供水加压站可以在每天水量需求少时,合理的减机。  14.施工破坏。管线管理人员对市政施工队伍要交底清楚,提高施工队伍对公用设施的自觉保护认识,  表现形式:野蛮施工,挖断管线,导致用户无水,更有甚者,挖断管线后不是及时维修,而是擅自关闭闸门,还有的施工队伍干脆把挖断的管线用木楔堵死,对用户带来不便,给供水单位造成很坏的影响。  15.人为因素:闸门被人关闭。例如:某小区物业因小区内给水管道或附属设施改造,在没有通知供水单位的情况下,擅自关闭给水管道的开口闸门,导致用户家中无水.  解决办法:提高对公用设施使用宣传,严格按照城市供水条例办事。  16.小区或单位擅自安装二次加压设备(周边水压低)。在保证正常供水的情况下,不允许增加二次加压设施,高层建筑要有蓄水池,进水管道要安装止回阀,避免直接从供水管网中抽水加压,避免影响周边供水管网压力,避免水源被污染。  17.管道升级滞后。如不能及时更新扩容现有管道,此供水片区内将会出现长期性水压低。 解决办法:管道升级要根据城市建设及时升级,及时更新扩容现有管道。  18.给水附属设备更新(供水设备减压阀损坏,闸门损坏等,)。表现形式:此供水管道供水片区内,短时间停水。  解决办法:尽量在短时间内又快又好的完成对供水附属设备的维修及检修工作。  19.给水管道堵塞。供水管道设计合理,因给水管道运行年限较长,致使管道内壁结垢,导致供水管径变细,或有异物堵塞,导致供水量减少。表现形式:用水用户水量不足,给水管道有水压,没水量。  解决办法:更新给水管道或重新对老化管线除垢,除锈,清理掉管道内壁附着物或堵塞物。以前长沙中崛处理过类似案例,设备完好,但是就是水压不够,计算好的水压打不上高层住户,原来在管道中有块石头堵塞了通道,致使水压不稳。  20.盲目接引支管。表现形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此条给水管道已勉强保持正常的水压水量,如再在此给水管道上接引支管,以供给更多的用户用水,将会导致更多的用户家中无水。  解决办法:接引支管前详细了解开口处供水管径的大小及用户用水情况。  21.供水用户地势较高造成的水压低。表现形式:在供水地势落差大于30米情况下,正常供水则不能达到用户要求。  解决办法:则需采用二次或多次加压;这样不但减轻了给水管道的压力,节省了能源,同时也满足了用户的用水需求。  22.其他原因造成的水压低。如设计不当,给水管网布局不合理,供水设备设计的供水压力,单位供水量等,对是否能正常供水也有密不可分的关系。还如要控制好出厂水压力,一般出厂水压力应保持在3~5kg/cm2,出厂供水压力过大,将会导致使用寿命较长的管线爆管,因为随着给水管线的使用寿命增长,管线弹性变小,刚性变小而脆度增加。  总之,只要科学的利用供水管网,了解供水管网的常识,进行合理的管网布局,才能避免资源的浪费,才能为用户提供可靠的供水保障。

    全部5个回答>