吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

高层电梯防雷方案有几级?现在国内的规范是什么?

155****4907 | 2019-05-20 15:45:18

已有5个回答

  • 133****6243

    防雷是一项复杂工作,应综合考虑从直击雷防护和感应雷防护措施入手,逐项排除隐患,才能创造一个良好的雷电防护电磁环境。**好请专业防雷机构进行勘擦评估,提供合理防雷解决方案。

    查看全文↓ 2019-05-20 15:46:19
  • 137****6998

    安装电涌保护器,应按照需要保护的设备的数量、类型和耐压水平及其所要求的磁场环境选择。一般要求低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设I级实验的电涌保护器,分配电箱安装2级电涌保护器,设备前端配电箱安装3级电涌保护器。
    (具体情况还要根据现场情况确定)

    查看全文↓ 2019-05-20 15:46:12
  • 144****9025

    根据防雷要求建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷装置或共用接地装置上。如果不接地,雷击时相邻的两个金属导体之间会产生电位差,发生闪络造成设备损坏。

    查看全文↓ 2019-05-20 15:46:06
  • 144****9814

    电梯设备一般安装在电梯间,直击雷风险较小,电梯主板方通话话机雷击损坏的原因可能是防闪电电涌侵入的措施不到位。如:
    (1)相应的线路在防雷界面没有做浪涌防护,造成雷击时浪涌电压沿线路侵入设备内部,造成损坏。
    (2)等电位措施不完善 高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击。

    查看全文↓ 2019-05-20 15:45:48
  • 138****9487

    共用接地装置的接地电阻应按 50 Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值,一般要求冲击接地电阻不大于 10Ω。
    楼房地基面积,深度较大,接地电阻一般都满足要求。根据防雷要求建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷装置或共用接地装置上。

    查看全文↓ 2019-05-20 15:45:42

相关问题

  • 依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

    全部3个回答>
  • 根据GB/T 10058-2009《电梯技术条件》标准规定,电梯机房内的空气温度应保持在+5~+40℃之间;运行地点的空气相对湿度在......。如需此标准,请留邮箱。

    全部3个回答>
  •   需要。高层建筑的防雷措施不同于避雷针,对周边建筑没有明确的保护作用。  雷击,积雨云与地面之间的电荷交换便是雷击。   雷击的过程大致分为三步:  1、在云层电荷的吸引下,地面的异种电荷向云层下方集中,当地面电荷集中到一定程度时,就满足雷击条件;  2、云层与地面之间进行电荷交换(通常在高处),形成电弧(闪电),地面电荷以极大的电流涌向电弧,这时造成的破坏称为一次雷击;  3、云层与地面之间进行电荷交换(闪电)完成后,云层中的电荷得到中和。而此时地面高处集中的电荷往往还大量存在(大地的电荷远远多于云层),而需要向四周泄放(二次雷击),泄放的电流同样会造成巨大的破坏。   采用避雷针防止雷击时,当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使避雷针下方一定范围内的建筑免遭雷击。   高层建筑的防雷击措施和原理,与避雷针不同。它是利用建筑内部的钢筋以及顶部的防雷网,使整个建筑与大地构成等电位。雷击发生时它的电位是和大地一致的。即从电学的角度看,它是“平的”而不属于“高处”。同时万一发生雷击,内部的金属网(钢筋等)起到引导电流的作用。 

    全部3个回答>
  • 目前没有统一的规范,一般都是配套的,至于尺寸的话:一般是2100mm的高,开门宽度就有800mm、900mm和1000mm这三种。

  • 一般来说,90年代的7层左右,国家当时造房的标准是7级

    全部5个回答>