塔楼包括裙房吗? 塔楼与裙房重叠的部分算是塔楼的面积还是裙房的面积

133****4135 | 2019-05-30 17:40:06

已有3个回答

  • 138****5854

    房亦称裙楼,指与高层建筑相连的附属建筑,裙房的高度一般不超过24m。裙房主要用于商业和公共服务,如设置商场、停车场、休息娱乐场所等,不是高层建筑所必须的,一般在经济繁华区,人口密集区设置,裙房区用于商业,价格较高层居住区要贵,高层区用于居住。
    塔楼是对不同建筑结构的构筑物的称呼, 塔楼一般是指高层建筑外观像塔的楼型,平面的长度和宽度大致相同,一般塔楼的同层住户在6户以上。
    优点是:建筑密度较高,房价较低;空间结构灵活,易于改造;结构强度高,抗震性好;居高望远,视野开阔。尤其是对于富有DIY精神的年轻人而言,采用大框架结构的塔楼,可以通过改装户内分隔墙改变户内格局,居住更为灵活,而且相对低廉的房价,也比较符合现有的收入。
    缺点是:均好性较差,同一层总有一些户型在采光、通风方面比较差,而且面积使用率要低于板楼,很容易出现没有自然采光的暗厨、暗卫,居住品质大打折扣。

    查看全文↓ 2019-05-30 17:40:21
  • 144****7065

    塔楼和裙房之间一般会才用防火分隔措施划分开来(一般采用防火墙或防火卷帘上开设防火门,使其连通).根据图纸找到塔楼与裙房的划分部位分别计算塔楼及裙房的面积。
    若塔楼与裙房无明显划分方式,则防火分区的面积根据高规5.1.1节划分,塔楼和裙房的面积是根据高层建筑主体投影线为边界进行计算(裙房是指高层建筑主体投影线以外低于24米的部分建筑)

    查看全文↓ 2019-05-30 17:40:17
  • 153****1827

    2016 年江苏省施工图审查技术问答(结构专业)

    一、荷载

    1、消防车荷载板跨在3m×3m到6m×6m之间的,按跨度插值还是按板面积插值?

    答:《建筑结构荷载规范》GB50009-2012(以下简称GB50009)表5.1.1注4:“第8项消防车活荷载,当双向板楼盖板跨介于3m×3m~6m×6m之间时应按线性插值确定”。经试算按跨度插值其结果比按面积插值略小,相差不超过5%(见下表)。两种方法都可以,如果板块非正方形可按面积插值折减。

    19701.png

    2、局部出屋面小塔楼,小塔楼墙面设有一处至大屋面的检修门(建筑图上已注明“此门仅用于检修”,另外建筑图上也注明此屋面为非上人屋面),此种情况下审图人员要求大屋面按上人屋面考虑荷载是否合理?另外,“偶尔有少许人”在屋面上活动,荷载是否按上人屋面取值?

    答:建筑设计为非上人屋面,审图人员要求按上人屋面考虑荷载,不合理。“偶尔有少许人”在屋面上活动,应查明活动种类,并按相应荷载取值。



    3、根据常规经验,家庭贮藏室的活荷载应该不会大。2010 年江苏省结构专业施工图审查技术问答“一.2”条认为住宅贮藏室的活荷载可取“3.0~5.0”kN/㎡,但2011年的省审查技术问答“一.7”条明确住宅贮藏室的活荷载取5.0kN/㎡、不应减少。按5.0 kN/㎡取值是否偏严?

    答:GB50009表5.1.1中规定贮藏室活荷载为5.0 kN/㎡,对建筑功能是住宅、商场等未作分别,设计应执行该项要求。

    二、地基基础

    1、《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109-2010(以下简称管桩规程)第3.3.1-3-6条规定,较厚的淤泥土层及高灵敏度的淤泥质土层等软土场地,不应采用管桩。请问:(1)较厚(深度)这个度如何控制?

    (2)淤泥土层中管桩的长径比如何控制?

    (3) 淤泥土层较厚,管桩接头在淤泥土层中是否可行?

    答:(1)该规定主要考虑软土层较厚时,采用预制管桩会出现以下问

    题:挤土效应对周边环境存在不利影响;工程桩施工完成后土方开挖时,由于软土中桩周约束较差,工程桩易发生倾斜、断桩。软土场地采用预制管桩,必须采取措施。例如:对浅层场地进行加固,在桩顶位置形成“硬壳层”等。

    (2)管桩规程第3.3.2-2条对穿越一定厚度坚硬土层的管桩有长径比要求。《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008(以下简称JGJ94)第3.1.3-2条要求“对于桩侧土不排水剪切强度小于10kPa且长径比大于50的桩,应进行桩身压屈验算。” JGJ94第5.8.4条要求“对于高承台基桩、桩身穿越可液化土或不排水剪切强度小于10kPa(地基承载力小于25kPa)的软弱土层的基桩,应考虑压屈影响······”。

    (3)管桩应尽量避免在淤泥质土层中接头。



    2、管桩规程第3.3.1-3-6条规定管桩桩长范围内有较厚的中等液化土层时不应采用管桩,这里的“较厚”在审图时如何把握?如果中等液化土层不是连续分布而是与非液化土层间隔分布,是否可以不执行这条规定?

    答:所谓“较厚”,在标准中未见绝对值描述。GB50011表4.3.6规定,对地基液化等级为中等场地上的抗震设防乙类或丙类的建筑工程,应采取抗液化措施。对于中等液化土层不是连续分布的情况,应视具体情况判断。



    3、管桩规程第3.3.1-3-1条规定,地下水或场地土对管桩的混凝土、钢筋及外露铁件有强腐蚀作用的场地不应采用管桩。请问对混凝土或钢筋任一项有强腐蚀作用是否就不应采用管桩吗?不采用管桩还有其它桩型可以替代吗?

    答:地下水或场地土对混凝土或钢筋具有强腐蚀作用时,任何桩型都应采取防护措施。《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008第4.9.2条规定:“腐蚀环境下宜选用预制钢筋混凝土桩。腐蚀性等级为中、弱时,可采用预应力管桩或混凝土灌注桩。”表4.9.5则规定了强、中、弱腐蚀等级的混凝土桩身防护要求。



    4、新预制方桩图集苏G/T25-2013中没有边长250的桩,若采用可否按旧图集苏G07-2003选用?

    答:如果图集未被其批准发布的行政主管部门废止,原则上可以在其编制适用范围内使用,但应符合现行标准的要求。(注:边长小于300的桩,一般用于地基处理以及3层以下的低层房屋或简单构筑物的基础。



    5、管桩规程第4.3.1条中直径500的管桩**小壁厚为110mm,而预应力混凝土管桩图集苏G03-2012中有直径500、壁厚100规格的桩型,是否可用?

    答:咨询标准管理部门得到回复如下:《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009(以下简称GB13476)表4有直径500、壁厚100规格的桩型;管桩规程于2010年发布,按GB13476第5.3条要求“纵向预应力钢筋混凝土保护层不得小于40mm”,考虑耐久性要求,加大了某些型号管桩的壁厚。《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011(以下简称GB50007)于2011年发布,第8.5.3-11条要求预应力管桩主筋混凝土保护层厚度不应小于35mm。图集苏G03-2012中直径500、壁厚100规格的桩型保护层厚度符合GB13476、GB50007的规定,一般情况下可以使用。



    6、建筑高度超过60m,采用边长500或450的预制空心方桩,是否符合管桩规程第3.3.1-1-3)条要求?

    答:咨询标准管理单位得到回复如下:管桩规程的规定同样适用于预制空心方桩。管桩规程此要求考虑了基础与较高建(构)筑物刚度的匹配和稳定性要求。采用预制空心方桩时,应按惯性矩相当类比,边长不应小于500。



    7、预制管桩用作抗拔桩,桩顶与承台连接的构造按照管桩规程第3.4.2-3条要求“桩身钢筋全部直接锚入承台”,而实际工程施工中,这种做法施工难度大,桩身破坏,质量难以保证。现在省标图集《机械连接预应力混凝土管桩》以及方桩、竹节桩等均有锚筋与桩头机械连接的做法,是否可用否?

    查看全文↓ 2019-05-30 17:40:12

相关问题

  • 裙房指在高层建筑主体投影范围外,与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑。裙房主要用于商业和公共服务,如设置商场、停车场、休息娱乐场所等,不是高层建筑所必须的,一般在经济繁华区,人口密集区设置,裙房区用于商业,价格较高层居住区要贵,高层区用于居住。

    全部5个回答>
  • 不是,一般的建筑都是像竖直的长方体插在地面上,在这个长方体底部向外扩展的低层建筑就是裙房

    全部3个回答>
  • 如图,裙楼都比塔楼面积大,看图片,一般有裙楼的脚手架都不好搭,因为上下面积不一缩入应该是裙楼都比塔楼面积大,就是俯视的面积啊。下边大、上边下,当然有缩入

    全部4个回答>
  • 裙房亦称裙楼,指与高层建筑相连的附属建筑,裙房的高度一般不超过24m。  • 一般你看到很多高层住宅,有两层车库或者商业中心的,然后再上面就是住宅,那么下面商业中心那两层肯定在面积上大于住宅很多很多,就像是上面的住宅站在下面的商业中心上面,看上去也像是上面的住宅穿了裙子一样,塔楼也就是上面的住宅,裙楼也就是下面的商业

    全部3个回答>