吉屋网 >房产问答 >装修风水 >装饰设计 >详情

多层办公楼需要设置消防电梯可以吗?谁知道呢?

146****1514 | 2019-07-23 16:07:56

已有4个回答

  • 135****4527

    下列建筑应设置消防电梯:
    1 建筑高度大于33m的住宅建筑;
    2
    一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
    3
    设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。

    查看全文↓ 2019-07-23 16:08:27
  • 144****5477

    七层及以上。
    住宅设计规范中有相关的规定:七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯。
    注:①底层作为商店或其它用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯;
    ②底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外地面高度超过16m时必须设置电梯;
    ③顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数。其项层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m时,可不设电梯。

    查看全文↓ 2019-07-23 16:08:23
  • 132****9025

    如果电梯是无障碍电梯,进入到无障碍电梯门前的路由做了无障碍设计,就OK啦!就我所知混凝土楼梯无法做成无障碍楼梯。

    查看全文↓ 2019-07-23 16:08:19
  • 131****5428

    《民用建筑电气设计规范》其中13.1.3 写到
    下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:
    2、多层及单层建筑:
    1)9 层及 9 层以下的设有空气调节系统,建筑装修标准高的住宅;
    2)建筑高度不超过 24m 的单层及多层公共建筑;
    基于每个地方依据、标准不太一样,建议还是咨询下当地的消防部门。

    查看全文↓ 2019-07-23 16:08:15

相关问题

  • 按照《高层民用建筑设计防火规范》6.3.1条要求:6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:6.3.1.1 一类公共建筑。6.3.1.2 塔式住宅。6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。

    全部4个回答>
  • 平均楼面面积一般选用8~18平方米每人,这样的幅度更便于依据高层办公楼的办公规模,办公布局方式,办公有效面积等具体情况进行调整。怎样选择办公楼面积标准层平面形式与建筑体形选择应紧密结合,并符合用地、环境及城市规划要求;精心组织平面功能与交通流线,并符合防火及安全疏散规定;从**佳平面效益出发合理地确定标准层平面规模,并注意提高标准层平面的有效利用率;标准层平面空间尺度选择应考虑现代办公空间的多样性、灵活性、智能化趋势及不断变革的特点。

    全部3个回答>
  • 建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房,每个防火分区内宜设置一部消防电梯。消防电梯可与客、货梯兼用,消防电梯的防火设计应符合本规范7.4.10条的规定。 符合下列条件的建筑可不设置消防电梯: 1 高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台人数不超过2人的高层塔架; 2 局部建筑高度大于32m,且升起部分的每层建筑面积小于等于50m²的丁、戊类厂房。 由此可看出:本规范第7.4.10条是为第3.7.7条设置。 除此之外,在中国消防在线上也有说:“消防电梯主要设在高层民用建筑内,多层民用建筑一般不作要求。”

    全部3个回答>
  • 对电梯的设置是对商场品质的提升,除了规范中提到的“ 第3.1.7条 大型商店营业部分层数为四层及四层以上时,宜设乘客电梯或自动扶梯;商店的多层仓库可按规模设置载货电梯或电动提升机、输送机。”其它的可自行确定。再着还要看上部建筑的情况,如果上部已有电梯,建议下来至少一台(办公建筑规范有相关要求),宜为消防电梯。

    全部4个回答>
  • 高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。

    全部3个回答>