    按照《高层民用建筑设计防火规范》6.3.1条要求:
    6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
    6.3.1.1 一类公共建筑。
    6.3.1.2 塔式住宅
    6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
    6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。

    查看全文↓ 2019-07-24 13:26:41
  • 155****7348

    1、24米以下部位消防电梯可不停靠。如果有地方标准要求到达各使用层,按标准执行。

    2、不一定每个防火分区都要,设置两台及以上的宜设在不同分区内。

    第一:消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。
    第二:目前我国大陆地区,真正意义上的消防员电梯非常少见,现在见到的所谓"消防电梯"只是具有消防开关动作时,返回预设基站或者撤离层功能的普通乘客电梯,不能在发生火情时搭乘。
    第三:消防电梯通常都具备有完善的消防功能:它应当是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的非常电源能自动投合,可以继续运行;它应当具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用。
    第四:对于高层民用建筑的主体部分,楼层面积不超过1500平方米时,应设置一台消防电梯;超过1500平方米,不足4500平方米时,应设置两台消防电梯;每层面积超过4500平方米时,应设置三台消防电梯。

    查看全文↓ 2019-07-24 13:26:35
  • 136****7768

    这个要看是什么样的高层建筑了,《高层民用建筑设计防火规范》6.3.1条有明确规定的
    一类公共建筑、塔式住宅、十二层及以上的单元式住宅和通廊式住宅、高度超过32米的其他二类公共建筑必须要有消防电梯。

    查看全文↓ 2019-07-24 13:26:30
  • 142****8300

    高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;
    高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯

    查看全文↓ 2019-07-24 13:26:26

相关问题

  • 建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房,每个防火分区内宜设置一部消防电梯。消防电梯可与客、货梯兼用,消防电梯的防火设计应符合本规范7.4.10条的规定。 符合下列条件的建筑可不设置消防电梯: 1 高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台人数不超过2人的高层塔架; 2 局部建筑高度大于32m,且升起部分的每层建筑面积小于等于50m²的丁、戊类厂房。 由此可看出:本规范第7.4.10条是为第3.7.7条设置。 除此之外,在中国消防在线上也有说:“消防电梯主要设在高层民用建筑内,多层民用建筑一般不作要求。”

    全部3个回答>
  • 下列建筑应设置消防电梯:1 建筑高度大于33m的住宅建筑;2 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。

    全部4个回答>
  • 多层民用建筑消防车道的设置要求: 1.高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车 道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防

    全部5个回答>
  • 高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。

    全部3个回答>
  • 对电梯的设置是对商场品质的提升,除了规范中提到的“ 第3.1.7条 大型商店营业部分层数为四层及四层以上时,宜设乘客电梯或自动扶梯;商店的多层仓库可按规模设置载货电梯或电动提升机、输送机。”其它的可自行确定。再着还要看上部建筑的情况,如果上部已有电梯,建议下来至少一台(办公建筑规范有相关要求),宜为消防电梯。

    全部4个回答>