楼层净高误差多少?楼层净高偏差不允许超过多少?

136****6325 | 2019-07-26 11:33:09

已有5个回答

  • 155****8716

    1.相关规范:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量规范》GB 50026—93。
    2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作。应高度的重视施工测量技术、测量管理。
    3.施工测量的主要内容:
    (1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。
    (2)建筑主轴线测量及定位放线。
    (3)主体施工测量,包括轴线投测及高程传递。高层(超高层)建筑物主体施工测量中的主要问题是控制垂直度,即是须将基准轴线准确地向高层引测,要求各层相应轴线位于同一竖直平面内。因此,控制轴线投测的竖向偏差,并使其偏差值不超过规范、规程允许的限值,是高层建筑施工测量中一件很重要的工作。
    (4)建筑变形测量。其主要内容包括对建筑物实体的沉降观测、倾斜观测、位移观测及裂缝观测等。
    (5)施工偏差检测。各种结构构件及建筑设备,其就位、垂直度、标高等状态,难免会因施工及环境等原因出现偏差。因此,施工规范、规程及质量验评标准都规定了要对结构施工偏差情况进行检查,并规定了允许偏差值。
    4.关于高层建筑施工竖向(垂直度)控制的规定要求。从以上对建筑施工测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向(垂直度)控制,也即轴线投测的控制是非常重要的一环。轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性。对于超高层建筑物来讲尤其重要。因此,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明确的规定。其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线,并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的建筑物,其总高轴线投测偏差有不同的规定。因此,在工程施工过程中,必须要注意按这些规定的要求对轴线投测误差进行控制,并详细记录。另外,对于特别重要的超高层建筑来说,为避免由于测量仪器、手段、人为原因或环境原因出现总高度轴线投测误差过大,除了在首层±0.00处测定建筑物基准轴线外,有必要视情况采用专业的、精确的仪器及手段将建筑物总高分为若干轴线投测控制段,分段投测、分段锁定基准轴线,以便于施工又避免出现总高度轴线投测出现较大误差。
    5.关于对结构构件(实体)施工垂直度偏差、标高的检测规定。
    我们知道,在确定了建筑平面轴线及结构构件(如墙、柱)等具体位置之后,由于施工操作及外部环境影响等诸原因,结构墙、柱构件实体在对应轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸等方面有可能出现偏差。为此,《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)对现浇及预制装配的混凝土结构构件施工允许偏差作了具体的规定。如对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全高)。对现浇混凝土结构墙柱构件的标高允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总标高偏差±30mm。这些规定,是对具体工序操作技术及质量的要求,也需进行检测及记录。

    查看全文↓ 2019-07-26 11:34:06
  • 151****0988

    中国有一句话叫做“不以规矩不成方圆”,不论什么事只要有一个规定,才能尽善尽美的做好,事关国计民生的住宅建设当然也不例外。我们平常看起来好像没有特别规定的住宅高度,实际上也是有相关规定的。那么,住宅净高的要求是多少呢?允许偏差是多少呢?

    什么是住宅净高呢?相关的概念指出,楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。净高和层高的关系可以用公式来表示:净高=层高-楼板厚度。即层高和楼板厚度的差叫“净高”。这样的净高在全国的住宅中都是一样的吗?它们允许偏差是多少?有兴趣的朋友可以来看看。

    住宅净高详解

    住宅的高度计量除了用"米",还可以用"层"来计算,每一层的高度在设计上有一定要求,称为层高,层高通常指下层地板面或楼板面到上层楼板面之间的距离。层高减去楼板的厚度的差,叫做净高。在1987年颁布的《住宅建筑模数协调标准》中,明确规定了砖混结构住宅建筑层高采用的参数为:2.6米、2.7米、2.8米。目前一般住宅层高都在2.8-3米左右。

    查看全文↓ 2019-07-26 11:33:56
  • 153****4049

    开间允许2cm极差,高度允许3cm极差。
    另外注意极差就是**高和**低值之间的差距。一个角正2cm一个角负2cm那就是4cm极差。
    净高应该按照设计层高扣除设计板厚再扣除顶棚粉刷层和地面找平层后的数值。粉刷层厚度规范要求不大于2.5cm,其他数值在图纸上会有注明。

    查看全文↓ 2019-07-26 11:33:47
  • 146****5533

    国家标准《住宅设计规范GB50096-2011》中的规定如下:5.5.1住宅层高宜为2.80m。5.5.2卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的1/3。
    5.5.3利用坡屋顶内空

    查看全文↓ 2019-07-26 11:33:40
  • 135****6175

    国家标准《住宅设计规范GB50096-2011》中的规定如下:

    1、住宅层高宜为2.80m。

    2、卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的1/3。

    3、利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,至少有1/2的使用面积的室内净高不应低于2.10m。

    4、厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。5、厨房、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不得低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启。

    其允许偏差为

    开间允许2cm极差,高度允许3cm极差。另外注意极差就是**高和**低值之间的差距。一个角正2cm一个角负2cm那就是4cm极差。净高应该按照设计层高扣除设计板厚再扣除顶棚粉刷层和地面找平层后的数值。粉刷层厚度规范要求不大于2.5cm,其他数值在图纸上会有注明。

    查看全文↓ 2019-07-26 11:33:31

相关问题

  • 1、净高负偏差不超过20mm,极差(实测值中**大值与**小值之差)不超过20mm。注:室内净高推算值应根据设计层高扣除楼板、天棚饰面层、地坪找平层及面层等厚度后计算得出,分户验收前应根据板厚等参数确定不同房间的净高推算值后报设计单位确认。2、净开间、净进深极差(实测值中**大值与**小值之差)不超过20mm。3、测量地面水平度,当开间(进深)5m以内不超过20mm,当开间(进深)超过5m时每延米不超过5mm。4、精装修标准另定。闪电刷新可以为您解决装修问题,希望您可以采纳,谢谢。

    全部5个回答>
  • 你好,这个有很多种。我说一种吧。1、净高负偏差不超过20mm,极差(实测值中**大值与**小值之差)不超过20mm。  • 国家标准《住宅设计规范GB50096-2011》中的规定如下:5.5.1 住宅层高宜为2.80m。5.5.2 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的1/3。5.5.3 利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,至少有1/2的使用面积的室内净高不应低于2.10m。5.5.4 厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。5.5.5 厨房、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不得低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启。

    全部3个回答>
  • 通常来说屋内偏差为正负2厘米左右。住房层高正负误差通常不会超过2厘米,住房净宽正负误差通常不超过1.5厘米,住房净深度正负误差通常不会超过1.5厘米。下面简单的说说建筑物净高和层高的不同处:①楼房的高度是底层房子的纵横比。在我国房地产有关部门联合发布的《住宅设计规范》中,楼房高度是指左右两层楼间或两层楼之间的距离地板及路面。当谈到楼房的高度时,必须与室内的高度区别开来。②屋内透光高度与建筑物高度的关系可以用下面这个公式表达。房屋内透高+楼层板的厚度=层高,即建筑物高度与楼层板厚度的差称为屋内透高。但在《商品房买卖合同》中通常都是规定好楼层高度,很多买房的人在验收时忽略了楼板的厚度,只测量室内的净高。

  • 国家标准《住宅设计规范GB50096-2011》中的规定如下:1、住宅层高宜为2.80m。其允许偏差为开间允许2cm极差,高度允许3cm极差。另外注意极差就是**高和**低值之间的差距。一个角正2cm一个角负2cm那就是4cm极差。净高应该按照设计层高扣除设计板厚再扣除顶棚粉刷层和地面找平层后的数值。粉刷层厚度规范要求不大于2.5cm,其他数值在图纸上会有注明。