吉屋网 >房产问答 >房屋买卖 >房屋交易 >详情

高层如何供水的?高层建筑是如何供水的

156****1929 | 2019-08-02 06:38:18

已有3个回答

  • 136****3343

    1供水方式的比较与选择高层建筑生活用水的常用供水方式一般可分为气压罐供水、变频调速水泵供水、工频水泵+高位水箱供水等三种供水方式。
    (1)气压水罐供水方式(方式I)就是利用气压水罐内气体的可压缩性以达到供水目的。主要缺点是气压水罐调节容积小,一般作为消防给水及小流量用户系统中的经常性增压设备,对于用水量较大的高层建筑生活给水一般使用较少。
    (2)工频水泵+高位水箱供水方式(方式Ⅱ)的特点是水泵向高位水箱供水的流量和扬程是基本恒定的,不会因用水管网的流量波动而改变,水泵的运行工况是可以固定在其特性曲线的一个高效点上,此时水泵是**节能的,但设置水箱,势必会带来以后水箱清理、二次污染等繁琐问题。
    (3)变频调速水泵供水方式(方式Ⅲ)与工频水泵+高位水箱供水方式相比,在节约建筑面积、防止和减少二次污染

    查看全文↓ 2019-08-02 06:38:30
  • 156****6634

    这种多层建筑一般都是自然供水,但如果市政给水管道的水压不足,也没有必要分段供水可以直接从上往下供水

    查看全文↓ 2019-08-02 06:38:27
  • 134****0644

     重庆市江北区东方港湾是一个50万平米的坡地高层建筑群小区,其加压供水多是2-3栋设置地下水池,各栋屋顶设置水箱的上行下给的供水方式,此方式**大的优点是供水稳妥。根据市场技术条件、结合小区建筑群自身处的地理位置以及市政水压的实际情况,本着供水安全可靠,采用先进技术,节约建设成本出发,以位置集中靠近的A7、A8、A9、A11、A12为例,对原设计A7、A8单独设置泵房,A9单独设置泵房,A11、A12单独设置泵房的加压供水方式作调整,将其全部作为一个组团统一采用变频供水,泵房设于靠中心的A11栋地下室。其计算说明如下:  

      1 生活给水系统  

      (1)标高说明。

      各栋±0.00:A7、A8=230.00,A9=224.00,A11=220.30,A12=232.00。各栋层高均为3米,其中A7、A8为18层,A9、A11、A12均为30层。

      (2)市政水直接可供的高层分区。

      A7:1-9F,A8:1-9F,A9:1-12F,A11:1-13F,A12:1-8F。

      (3)各栋高区加压采用变频供水,分区如下。

      中区:A7、A8(10-18F), A9(13-23F), A11(14-24F), A12(9-19F);

      高区:A9(24-30F), A11(25-30F),A12(20-30F)。

      (4)因考虑泵房设置在A11内,现以A11为例,作简单的分区计算。

      市政可供水压(黄海高程)H0=275m,

      A11栋13F处的标高为:H1=220.3+(13-1)*3=256.3m,

      A11栋13F处的余压为:H2=H0-HI=275-256.3=18.7m。

      市政供水完全满足规范要求。

      采用变频供水,可省去原设计8处进分区水管的16组减压阀组。(原设计采用8根立管供水)。

      (5)原设计A11栋地下生活水池(V=80m3)的核算:V=(9*6*2+18*7+16*10+22*10)*3.5*0.25*0.15=80.6m3。

      (其中A7、A8每层6户,A9每层7户,A11、A12每层10户,按3.5人/户计算,每次水量按水定额的15%,0.25即用个人水量定额。)

      可以看出,原设计的水池可以满足A7、A8、A9、A11、A12住宅的中、高区使用要求。  

      2 成本对比  

      (1)A11、A12栋调整原设计分区范围后,采用变频供水系统,大大减少了各区供水主管的数量,由原设计的8根主立管变为2根,可省去16组减压阀组,其节约用料见后所附明细表。

      (2)采用变频供水后可节约下列设施设备。

      ①A11屋顶水箱V11=30m3;A12屋顶水箱V12=50m3;

      A7屋顶水箱V7=9m3; A8屋顶水箱V8=9m3;

      A9屋顶水箱V9=30m3;A8地下水池V08=35m3。

      ② 取消原A8地下泵房生活水加压系统。

      ③ 取消原A11生活水加压系统。

      ④ 可省去进出所有闸阀和液位控制阀的数量:

      DN80闸阀6个;DN100闸阀6个;DN80液位浮球控制阀6个。

    查看全文↓ 2019-08-02 06:38:24

相关问题

  • 城市管网供水的压力一般能提供七层及以下住宅正常用水,八层及以上的高层住宅需要将城市管网供水通过二次加压后再供给小区居民使用,也称为二次供水。如果是超高层建筑,一般是从5楼开始进行高层分区供水

    全部4个回答>
  • 高层建筑二次加压装置目前国内常用的有以下几种方式:1.“高位水箱+水泵”联合供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给屋顶高位水箱,由水箱给各用户供水,属上行下给的供水方式。2.变频调速供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后直接供给高层各用户,依据供水压力的变化通过变频器控制水泵电机的转速,改变出水量,从而使供水压力保持在一个规定的范围内。3.气压罐(地面无塔上水器)供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给气压罐,利用气压罐内被压缩的气体将水压上高层,供各用户使用。依据气压罐内气体压力的变化,水泵及时开启补水,气体被压缩到一定压力时,水泵停运。后两种方式也属下行上给的供水方式。

    全部4个回答>
  • 多层建筑,市政供水一楼的静压比六楼大不了多少的。高层建筑一般要分高区、中区与低区,这要看建筑物高度决定,一般在50米以下的只分2个区供水。给水水箱及水泵一般设置在地下专门的设备用房内,如果是住宅小区的话,一般设置一个泵房供多个住宅用水。这还是要看设计情况。

    全部3个回答>
  • 一、高位水箱供水方式可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。1、高位水箱并列供水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。2、高位水箱串联供水方式水泵分别设置在各区的楼层中,地区的水箱兼做上一区的水池。二、无水箱供水方式根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。

    全部3个回答>
  • 多层建筑,市政供水一楼的静压比六楼大不了多少的。高层建筑一般要分高区、中区与低区,这要看建筑物高度决定,一般在50米以下的只分2个区供水。给水水箱及水泵一般设置在地下专门的设备用房内,如果是住宅小区的话,一般设置一个泵房供多个住宅用水。这还是要看设计情况。

    全部3个回答>