吉屋网 >房产问答 >房屋买卖 >房屋交易 >详情

高层建筑竖向荷载如何取值? 为什么计算高层建筑结构在竖向荷载作用下的内力时可以

151****1664 | 2019-08-02 07:09:29

已有3个回答

  • 135****5125

    【结构设计师】
    高层建筑物结构的受力特点
    A 竖向荷载为主要荷载
    B水平荷载为主要荷载
    C 都是
    D 不一定
    此题选B
    解释:
    高层建筑因为高度大,水平荷载对其影响的程度随高度为高度的二次方到四次方的速度增加。
    主要是风荷载和地震荷载,影响建筑的正常使用。
    而竖向构件自身承重需要很容易满足。

    查看全文↓ 2019-08-02 07:09:43
  • 144****7433

    1)分层:分层框架柱子的上下端均假定为固定端支承,
    (2)计算各个独立刚架单元:用弯矩分配法或迭代法进行计算各个独立刚架单元。。而分层计算所得的各层梁的内力,即为原框架结构中相应层次的梁的内力。
    (3)叠加:在求得各独立刚架中的结构内力以后,则可将相邻两个独立刚架中同层同柱号的柱内力叠加,作为原框架结构中柱的内力。
    叠加后为原框架的近似弯距图,由于框架柱节点处的弯矩为柱上下两层之和因此叠加后的弯距图,在框架节点处常常不平衡。这是由于分层计算单元与实际结构不符所带来的误差。若欲提高精度,可对节点,特别是边节点不平衡弯矩再作一次分配,予以修正。

    查看全文↓ 2019-08-02 07:09:39
  • 144****8500

    1. 高层建筑的定义

    我国《高规》将10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑,以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构,称为高层建筑。

    2. 高层建筑的受力特点

    10层以下的建筑,由竖向荷载产生的内力占主导地位,更高的建筑在水平均布荷载作用下,风荷载和地震作用占主导地位。且高层结构荷载大,内力大,梁柱截面尺寸也较大,竖向荷载中恒载所占比重较大。

    3. 高层建筑发展的意义(略)

    4. 高层建筑竖向承重结构类型

    (1)框架结构

    (2)剪力墙结构

    (3)框架—剪力墙结构

    (4)筒体结构 (如框架-核心筒结构、筒中筒结构、框筒-框架结构、多筒结构等)

    (5)其他结构(如多塔结构、连体结构、带转换层结构、带加强层结构、错层结构等)

    5. 框架和剪力墙结构各自的优缺点

    (1)框架结构:梁、柱作为一个整体,共同承担外荷载(竖向和水平)的作用。

    优点:建筑平面布置灵活;可形成大空间;施工简便,较经济;

    缺点:抗侧刚度小,侧移大;对支座不均匀沉降敏感;

    宜用于15层以下,**大适用高度70m。

    (2)剪力墙结构

    优点:抗侧刚度大,位移小;室内墙面平整;

    缺点:平面布置不灵活;结构自重大,吸收地震能量大;施工较麻烦,造价较高。

    **大适用高度150-180m。

    6 单向板和双向板

    单向板:长边与短边之比大于3

    双向板:长边与短边之比小于2

    2至3之间宜按双向板设计。

    7. 基础选型

    (1)柱下独立基础:

    适用:层数不多、土质较好的框架结构。

    (2)交叉梁基础

    双向为条形基础,适用:层数不多、土质一般的框架、剪力墙、框架—剪力墙结构。

    (3)片筏基础

    适用:层数不多土质较弱或层数较多土质较好时用。

    (4)箱形基础

    适用:层数较多、土质较弱的高层建筑。

    (5)桩基础

    适用:地基持力层较深时采用。

    (6)复合基础

    适用:层数较多或土质较弱时采用。

    8. 房屋高度和高宽比限制

    高度越高,建筑物所受地震反应和倾覆力矩越大,遭受破坏的可能性越大。

    结构高宽比应控制在相应的范围内,保证抗侧移刚度和抗倾覆能力。

    9. 变形缝

    (1)伸缩缝:减小温度变化和混凝土收缩对结构的影响而设置的缝。

    (2)沉降缝:避免不均匀沉降对结构的影响而设置的缝,缝宽t≥5cm。沉降缝不但上部结构要断开,基础也要断开。

    (3)防震缝:避免地震附加力对结构的影响而设置的缝,缝宽按规范要求设置,基础可不设防震缝。

    10. 结构规则性判断(结构整体性能指标判断)

    平面不规则类型:扭转不规则、凹凸不规则、楼板局部不连续

    竖向不规则类型:侧向刚度不规则、竖向抗侧力构件不连续、楼层承载力突变

    结构整体性能指标判断推荐阅读《结构整体性能控制“7个比值”规定与调整》

    11. 恒载

    结构自重=构件设计尺寸×材料单位体积自重

    材料容重:钢筋混凝土 25KN/m3

    12. 活荷载

    教室,食堂:2.5kN/m2

    宿舍:2.0kN/m2

    楼梯:(1)多层住宅 2.0kN/m2 (2)其他 3.5kN/m2

    屋面活荷载:不上人屋面 0.5kN/m2 上人屋面2kN/m2

    13. 风荷载

    (1)风荷载作用的特点

    1)与建筑物的外形相关,圆形与正多边形受到风力较小,对抗风有利;

    2)与周围环境有关,如地形、地面粗糙度、距离地面高度有关。

    3)风力在建筑物表面的分布很不均匀,在角区和建筑物内收的局部区域,会产生较大的风力。

    4)与地震作用相比,风力作用持续时间长,其作用更接近于静力荷载。

    (2)单位面积风荷载标准值

    查看全文↓ 2019-08-02 07:09:35

相关问题

  • 4.1竖向荷载 高层建筑结构上的竖向荷载主要是恒荷载(结构自重)和楼面屋面活荷载(使用荷载)。1.恒荷载(结构自重):恒荷载包括结构本身的自重和附加于结构上的各种永久荷载,它可以由构件和装修做法的尺寸和材料的重力密度直接计算,重力密度按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(以下简称《荷载规范》)的规定采用。2.楼面、屋面活荷载按《荷载规范》的有关规定采用。同时在有以下情况发生时,要给予特别处理:(1)直升机平台的活荷载应采用下列两款中能使平台产生**大内力的荷载:a.直升机总重量引起的局部荷载,按由实际**大起飞重量决定的局部荷载标准值乘以动力系数确定。对具有液压轮胎起落架的直升机,动力系数可取1.4;当没有机型技术资料时,局部荷载标准值及其作用面积可根据直升机类型按表4.1-.1取用b.等效均布活荷载5kN/m2 局部荷载标准值及其作用面积表4.1-1直升机类型 局部荷载标准值(kN) 作用面积(m2) 轻型 20.00.20×0.20 中型 40.00.25×0.25 重型 60.00.30×0.30 (2)施工中采用附墙塔、爬塔等对结构受力有影响的起重机械或其他施工设备时,根据具体情况验算施工荷载对结构的影响。(3)旋转餐厅轨道和驱动设备的自重应按实际情况确定。(4)擦窗机等清洗设备应按实际情况确定其自重的大小和作用位置。根据我国大量工程设计结果统计,钢筋混凝土高层建筑的竖向荷载(包括恒荷载和活荷载):竖向荷载的统计平均值为15 kN/m2,其中框架和框架-剪力墙结构大约为12~14 kN/m2;剪力墙结构大约为14~16kN/m2,活荷载平均为2.5kN/m2,活荷载所占竖向荷载的比例较小,一般为10%~15%。高层钢结构竖向荷载的统计平均值约为8-12 kN/m2。 回答完毕,希望采纳!

    全部3个回答>
同时在有以下情况发生时,要给予特别处理: (1)直升机平台的活荷载应采用下列两款中能使平台产生**大内力的荷载: a.直升机总重量引起的局部荷载,按由实际**大起飞重量决定的局部荷载标准值乘以动力系数确定。对具有液压轮胎起落架的直升机,动力系数可取1.4;当没有机型技术资料时,局部荷载标准值及其作用面积可根据直升机类型按表4.1-.1取用 b.等效均布活荷载5kN/m2 局部荷载标准值及其作用面积表4.1-1直升机类型 局部荷载标准值(kN) 作用面积(m2) 轻型 20.00.20×0.20 中型 40.00.25×0.25 重型 60.00.30×0.30 (2)施工中采用附墙塔、爬塔等对结构受力有影响的起重机械或其他施工设备时,根据具体情况验算施工荷载对结构的影响。  • 走廊,门厅,楼梯活荷载根据《荷载规范》,当人流可能密集时取3.5KN/m?,在具体设计时当楼梯活荷载取3.5KN/m?,与其相连的走廊活荷载是否也必须取3.5KN/m??答:人流可能密集时活荷载取3.5KN/m?,一般是指公共建筑和高层建筑中使用的消防楼梯。对走廊和门厅,设计和审查人员可根据具体工程的人员流量判断,可能密集时取3.5KN/m?。与消防楼梯相连的走廊作为消防通道时,活荷载应取3.5KN/m?。2. 住宅的储藏室活荷载是否需按《荷载规范》取用为5.0 KN/m?,一些审图中心均按此控制。个人认为实际不会产生这么大的荷载需求。答:《荷载规范》条文4.1.1条,储存物品的仓库活荷载标准值取值为5.0 KN/m?,住宅的储藏室目前规范未提供可靠的统计数据,如无地方规定,建议参照《荷载规范》4.1.1条执行,取5.0 KN/m?。如取3.0~5.0,可不作为违反强条。3. 露台活载取2.0 KN/m?是否可以(不按阳台要求执行)?答:公共建筑中的露台活荷载应按其使用功能确定;住宅中的露台,活荷载不应低于阳台的取值。4. 根据《高规》3.2.2条及条文说明,高度大于60米的高层建筑可按100年重现期的风压值作为基本风压,而《荷载规范》笼统说对于高层建筑基本风压应适当提高,因而对高度不大于60米的高层建筑基本风压取值存在异议。答:根据《高规》3.2.2条及条文说明,特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用。一般情况下,房屋高度大于60米的高层建筑,可按100年重现期的风压值采用。高度不大于60米的高层建筑,基本风压可仍按50年重现期的基本风压值采用。5. 《石材幕墙技术规范》JGJ133-2001,阵风系数βgz=2.25,原《玻璃幕墙技术规范》JGJ102-96修改为新规范JGJ102-2003后,阵风系数βgz改按《荷载规范》执行,因石材幕墙技术规范未变,有关阵风系数能否修正?另建筑幕墙GB/T21086-2007对挠度规定等也与原规范不同,如何执行?答:各专业幕墙设计,应按现行、本专业幕墙规范执行。如专业规范中未有规定,阵风系数可按国标《荷载规范》执行。6. 当人防地下室为无梁楼盖时,能否按照《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(简称《人防规范》)4.8.2条:当地下室顶板为梁板结构时表4.8.2取用顶板的等效静荷载?答:地下室顶板设计时,应当具有良好的整体刚度,以有效地将核爆荷载传递至所有抗核爆构件上。人防地下室顶板为无梁楼盖,配筋符合《人防规范》附录D时,顶板的等效静荷载可按4.8.2条确定。7. 地下室抗浮验算时,地下水位确定没有统一的规定,抗浮系数也无统一规定。设计抗浮水位与防水水位应如何确定?由谁确定?答:《地基规范》3.0.3-1-6)-(3)条规定,岩土工程勘察报告应提供用于计算地下水浮力的设计水位。一般情况下,抗浮设计水位宜取建成后的室外地坪下500mm。地下室整体抗浮稳定计算时,按正常使用极限状态,取荷载的标准组合,水压力荷载分项系数为1.0。防水水位指控制防水的地下水水位,根据《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 3.1.3条:地下工程的防水设计,应根据地表水、地下水、毛细管水等的作用,以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响确定。单建式地下工程,宜采用全封闭、部分封闭的防排水方式;附建式的全地下室或半地下工程的防水设防高度,应高于室外地坪高程500mm以上。

    全部3个回答>
  • 【结构设计师】高层建筑物结构的受力特点A 竖向荷载为主要荷载B水平荷载为主要荷载C 都是D 不一定此题选B解释:高层建筑因为高度大,水平荷载对其影响的程度随高度为高度的二次方到四次方的速度增加。主要是风荷载和地震荷载,影响建筑的正常使用。而竖向构件自身承重需要很容易满足。

    全部3个回答>