    收房验房全攻略
      一.通知
      开发商取得新建商品房房地产权证后,应以书面形式通知购房者在约定时间内对房屋进行验收交接。
      注意事项:
      在约定的时间地点内,开发商会核验业主材料;业主领取《竣工验收备案表》、《房屋土地测绘技术报告书》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》并由开发商加以说明;业主交纳剩余房款;业主领取钥匙并签署《住宅钥匙收到书》。
      二.验收
      购房者应根据购房合同约定的标准,对房屋工程质量及配套设施一一进行验收,并做好记录,同时,不要忽视对房屋产权是否清晰进行核验。
      收楼要验哪些内容?
      ——面积、电气、屋面、地面、装修、结构、外墙一个都不能少购房面积
      从房屋交接的实践来看,由于对商品房销售面积的计算方法不甚了解,多数购房者只注重对房屋结构、装修质量的验收,而忽视对房屋面积的核实。实际上,房屋面积的大小不仅影响到**终产权,而且涉及房价,对购房者的经济利益产生直接影响。所以核查所购房屋的销售面积也是房屋验收工作中的一个重要环节,应当引起购房者的高度重视。应该依据建设部**新颁布实施的《商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规则(试行)》,对购房面积进行计算。
      电气
      1、电气线路安装应平整、牢固、顺直,过墙应有导管。导管连接必须紧密,铝导线连接不得采用绞接或绑接。采用管子配线时,连接点必须紧密、可靠,使管路在结构上和电气连成整体并有可靠的接地;
      2、应按套(单元)安装电表或预留表位,并有接地装置;
      3、照明器具等低压电器安装支架必须牢固,部件齐全,接触良好,位置正确;
      4、各种避雷装置的所有连接点必须牢固可靠;
      5、电梯应能准确启动运行、选层、平层、停层,曳引机的噪声和震动声不得超过规定值。制动器、限速器、报警器及其他安全设备应动作灵敏可靠;
      6、对电视信号有屏蔽影响的住宅,电视信号微弱或高层建筑遮挡及反射波复杂地区的住宅,应设置电视共用天线;
      7、配置有空调机、洗衣机、电冰箱、电子热水器、电子燃气灶、电子监控报警系统的高级住宅,应检查所配电器设备能否正常运行,各类管线是否安全可靠;
      8、配置有电话的住宅,应检查电话线路是否如期开通,接听效果是否和谐,电话费用是否已经清缴完毕。另外还要验水、卫、消防、配套设施等设备。
      屋面
      1、各类屋面均需排水畅通,无积水、不渗漏;
      2、平屋面应有隔热保温措施,三层以上房屋在公用部位应设置屋面检修孔;
      3、阳台和三层以上房屋的屋面应有组织排水,出水口、檐沟、落水管应安装牢固,接口平密,不渗漏。
      地面
      1、面层与基层必须粘结牢固,不空鼓,整体平面平整,不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。块料面层(如柚木地板)应表面平整、接缝均匀顺直,无缺棱掉角;
      2、卫生间、阳台、盥洗间地面与相邻地面的相对标高应符合设计要求,不应有积水,不允许倒泛水和渗漏;
      3、木楼地面应平整牢固,接缝密合。
      三:提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》
      《住宅质量保证书》是开发商对销售的商品住宅承担质量责任的法律文件,可以作为商品房预、出售合同的补充约定,与合同具有同等效力。
      开发商在交房时向业主提供的《竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》必须为原件而不是复印件。
      四、签署房屋交接书
      购房者对房屋及其产权进行检验,认为符合合同约定条件的,应与开发商签订房屋交接书。
      签交房合同需要什么证明?
      业主应该查阅《单位工程竣工验收证明》、《工程竣工验收备案表》、《质量保证书》、《使用说明书》及房屋面积测量的**终法律文书。
      验收毛坯房的八大验收标准!
      ●全部外饰面,包括阳台、雨罩的外饰面应按设计文件完成装修工程。
      ●公用部位、公共设施、各种管道(给、排、雨水、暖、热)、电气设备(配电箱、柜、盘、插座、开关、灯具等)等都应按设计文件完成全部装修,并按规定完成各种测试项目。
      ●各种管道还应进行通水、试压、通球试验和暖气热工调试等验收工作。
      ●屋面工程项目进行蓄水、淋水试验。
      ●户门以内各房间采用预制楼板或现浇板顶棚的,应做到不抹灰、用腻子找平,达到板缝密实、无裂缝,接搓平顺无错台,表面平整、色泽基本均匀、线角顺直。户门以内各房间基层地面混凝土应做到表面平整、压实,达到粘结牢固、无裂缝。
      ●有防水要求的房间地面应严格按照防水层、保护层的建筑要求来规划,在验收时应进行两次蓄水试验,做到无渗漏。
      ●地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。
      ●各种房间水泥地面基层标高,应考虑预留再装修时的高度尺寸要求.
      收房注意事项
      **近一段时间,发生了几起较严重的业主和物业公司的纠纷,甚至造成人身伤害,其主要原因就在于开发商和业主之间在商品房质量及配套设施问题上没有得到较好的解决。这既影响了业主的切身利益,也影响了物业公司的经营。那么,作为购房人(商品房的买受人)和开发商之间在购房过程中如何不发生或少发生纠纷呢?律师在此提醒,购房人一定要签订《商品房买卖合同》,要把开发商发布的商品房销售广告和宣传资料所明示的事项在合同中加以约定。此外,在开发商交房时还应注意以下问题:
      1.要看交付给你的商品房和合同签订的要购买的商品房是否一致,其结构是否和原设计图相同。房屋面积是否经过房地产部门实际测量,与合同签订面积是否有差异。
      2.要看所购商品房整栋楼的《济南市建设工程竣工验收备案表》,有此表方能说明该栋楼已经有关部门验收合格。
      3.要和开发商共同对所购商品房进行验收交接工作。这是一项细致工作,如果购房人不懂工程质量等相关知识,**好找懂工程的朋友来共同完成,以便及时发现问题。有《济南市建设工程竣工验收备案表》说明整栋楼是合格的,但不意味着购房人所购买的这套房没有质量问题。
      4.要向开发商索要《质量保证书》和《住宅使用说明书》,以便日后出现质量问题按约要求维修。

    查看全文↓ 2019-08-16 19:46:33
  • 143****2267

    房屋检验
    “先验后收”是商品房竣工验收标准中普遍的原则,主要检测房屋面积和质量两个大的方面。如果发现问题,应及时向开发商提出。

    (一)具体来说,房屋面积应该核算实测和购买平方大小是否有误差,由于公摊面积的存在3%的误差是合理的,超过了可以中止收房。像电梯、楼道等可以计入公摊面积,但是仓库、车库车道就不属于了。

    (二)房屋的质量是指本身结构性能是否存在问题,整体的建筑需要符合商品房竣工验收标准中国家工程规范,比如说房屋要具有抗震能力。观察居住小区的整体环境,看一下绿化设施是否符合合同中的规定。还有室内的墙体地面、水电工程等所有施工方面都要仔细的检查,是否合理能满足日常使用,所用材料是否安全环保。

    查看全文↓ 2019-08-16 19:46:16
  • 156****7225

    交付文件
    竣工验收的时候,需要先审查相应的文件,以此确定房子是否达到了交付的条件。《竣工验收表》是有关部门制定的证明文件,在商品房竣工验收标准中是**关健的,一定程度上能够约束开发商的行为。还有房屋的质量保证书和使用说明等,这些文件有一个不能提供,就有权拒绝收房。

    查看全文↓ 2019-08-16 19:46:11
  • 151****7538

    收房期限
    一般来说在商品房竣工验收标准中,收房的第一步是接收入住通知书,确定开发商能否按期交付房子,并且安排好时间,可以提前但是**好不要延后。如果实际交楼的日期超过了合同上所规定的收楼日期,可以按照合同要求向开发商索赔。

    查看全文↓ 2019-08-16 19:46:06
  • 133****0618

    首先是证件验收:开发商将商品房交付使用时,应向购房人出示《商品房竣工验收备案登记证》,交付住宅的还须提供《住房质量保证书》、《住宅使用说明书》和房屋实测面积报告;如未出示上述相关资料,购房者可拒绝接房并向建设行政主管部门投诉。其次是现场验收:
    1、所交付的房屋是否是您所购买的房屋,其结构设计是否和原图相符;
    2、房屋质量是否合格、门窗等是否与合同的约定相符;
    3、水电气等附属配套设施是否按合同到位;
    4、其他合同中约定的项目做得如何。验房中若有任何一项不符,均可拒绝签收并在交接记录上如实记载。凡竣工房屋,一般须做到“五通一平”,也就是给水、排水、供电、通讯、通路、土地平整。高层住宅楼生活供水系统,必须具有卫生防疫部门核发的用水合格证;高层住宅楼电梯,必须具有劳动部门核发安全运行合格证;高层住宅楼消防供水系统,必须经消防部门检验合格。房屋应按图纸、文件要求达到设备齐全,手续完备。

    查看全文↓ 2019-08-16 19:45:54

相关问题

  •   商品房验收注意事项  第一、详细检查房屋质量,包括墙壁、门窗、阳台等部位有无开裂现象;  第二、核对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏,品牌、数量是否相符;  第三、检查水、电、天然气、上下水管道等是否开通和能否正常使用;  第四、检查是否有规划、设计变更或小区缩水等问题;  第五、检查相关质量问题及室内有害气体超标等问题;  第六、对发现的问题要在验楼单上予以注明,如果确实属于不能收楼的,要详细写明不予收楼的原因并要求开发商签字、盖章。  第七、索要“两书一表”《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

    全部5个回答>
  •   商品房验收注意事项  第一、详细检查房屋质量,包括墙壁、门窗、阳台等部位有无开裂现象;  第二、核对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏,品牌、数量是否相符;  第三、检查水、电、天然气、上下水管道等是否开通和能否正常使用;  第四、检查是否有规划、设计变更或小区缩水等问题;  第五、检查相关质量问题及室内有害气体超标等问题;  第六、对发现的问题要在验楼单上予以注明,如果确实属于不能收楼的,要详细写明不予收楼的原因并要求开发商签字、盖章。  第七、索要“两书一表”《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

    全部5个回答>
  • 每栋都要有扑救面,一般点式的一个,板式的2-3个登高扑救面,扑救面的大小,根据所在区域及所用消防车辆不同,各地要求有所差异

    全部4个回答>
  • 验收新房的基本验收标准如下:  1.土建工程  (1)墙面检查:有无超过国家规定范围的空鼓,有无明显裂缝,外墙是否有渗水现象,水泥砂浆强度是否达标,平整度,垂直度,是否做滴水线,踢脚线是否用水泥砂浆打底,外墙是否按国家环保要求做保温。  (2)地面检查:有无大面积空鼓、贯穿性裂缝、起砂现象,表面平整度,坡向是否正确等。  (3)天棚检查:有无明显裂缝,脱层,锈点,倾斜等。  2.门窗工程  (1)入户门:品牌规格是否与合同约定一致,门扇有无划痕、凹痕等破损现象,安装是否周正,门框填嵌密封是否到位,开启是否灵活、有无异响,锁具把手是否牢固,配件安装是否齐全如猫眼、装饰盖、锁孔片、防撞条等;  (2)窗户:窗扇密闭性、玻璃完好、密封胶、密封条、配件是否齐全如防脱落装置、防碰器,压条拼接,是否有排水孔,玻璃是否符合安全玻璃管理规定。  (3)门洞:门洞宽度是否达到规范要求。  3.给排水工程  (1)管道穿楼板是否设置套管,管道穿楼板处是否做好防水。  (2)明设PVC下水管是否安装阻火圈或消防套管。安装是否牢固,管卡有无破损松动。  (3)是否安装存水弯,管道是否畅通。  4.电气工程:  (1)配电箱安装高度,牢固性,安全性,外观是否完整。  (2)回路设置是否合理,路数是否足够,有无漏电保护和接地保护。  (3)是否通电,接线是否正确,线径是否达标。  (4)室内安防系统是否与合同约定一致。  (5)弱电是否入户,室内点数是否与合同约定一致。  5.护栏  (1)是否按设计规范安装护栏,安装是否牢固。  (2)护栏高度,栏杆间距,必须符合设计要求。是否采用防攀爬构造。  6.设计  (1)通风采光面积是否达到设计规范要求  (2)空调孔是否开设,位置是否合理,有无组织性冷凝排水管  (3)烟道是否开孔,有无排风孔位置。  (4)厨卫与客厅过道有无地面落差。  7.渗漏  (1)有防水要求的地面、墙面是否做好防水,在卫生间做蓄水试验,厨房做泼水试验。  8.激光标线仪检测楼板平整度,测量房间净高。

    全部5个回答>
  • 第一步“看外部”:即观察外立面、外墙瓷砖和涂料、单元门、楼道。第二步“查内部”:即检查入户门、内门、窗户、天棚、墙面、地面、墙砖、地砖、上下水、防水存水、强弱电、暖气、煤气、通风、排烟、排气。第三步“测相邻”:主要是就闭存水试验、水表空转等问题与楼上楼下的邻居配合查验。