吉屋网 >房产问答 >房屋买卖 >房屋交易 >详情

交房时地暖管怎么验收好呢?有没有什么影响吗?

141****0079 | 2019-09-07 10:55:36

已有3个回答

  • 132****7782

    这样,您可以找一个做水暖的,要他给您把地暖打压测试一下,看是否有漏水的地方,要是没有漏水一般没问题
    有漏水的也没有必要全部砸开,哪漏砸开哪,然后用相应的管件焊接起来就行了。

    查看全文↓ 2019-09-07 10:55:55
  • 152****8178

    地暖一旦开裂漏水,后果是很严重的。所以在地暖铺设完成后,应该仔细检查地暖的安装情况,验收时地暖水压力试验符合要求,试压稳定渗漏,并且验收时满足:
    (1)绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;
    (2)加热管或发热电缆的材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定;
    (3)伸缩缝应按设计要求敷设完毕:
    (4)加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏;
    (5)填充层内加热管不应有接头;
    (6)分水器、集水器及其连接件等安装后应有成品保护措施。

    查看全文↓ 2019-09-07 10:55:51
  • 134****0981

    建议找专业人士帮助验房,如果自己验要注意以下几点:
    1、找个小钢球敲击墙面、地面看有没有空鼓,墙面有无脱落和起皮等,如果地暖的地面有轻微的裂缝不算毛病。
    2、找个水平尺量下窗户是不是横平竖直,另外一定要量下对角线,如对角线相差较多,就说明窗户不是正四边形了。
    3、试下所有的插座是否有电,左零右火中间地,看下有没有接错,管道水龙头、煤气设施是不是能正常使用
    4、将卫生间下水口堵住放水静置一天检查放水情况,不行的话通知物业重做防水。

    查看全文↓ 2019-09-07 10:55:44

相关问题

  •  交房注意事项  第一:是房产开发商必须已经取得《建筑工程竣工备案表》,这是国家强制要求的,我国的《合同法》、《建筑法》、《城市房地产管理法》都规定了建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的标志取决于是否取得《建筑工程竣工表》。因此,不管购房者和开发商在买房合同中是否约定将开发商取得《建筑工程竣工备案表》作为交房条件,开发商交房时都应提供。  第二:是我们常说的"两书"---"质量保证书"和"使用说明书",这是建设部2001年6月1日开始实施的《商品房销售管理办法》中要求的,现在交房时开发商都应提供。  第三:是开发商已取得国家认可的专业测绘单位对面积的实测数据,看是否与购房合同中约定的有出入,以便尽早获得解决。  首先在接到入住通知后,应判断开发商是否如期交房,若逾期交房,则应提出处理意见,并根据开发商的答复决定是否前往收房,按通知上约定的时间前往收房,收房时,先检查开发商所提供的文件是否符合上述要求,然后对要接收的房屋进行实地验收,在与开发商交接时应注意以下问题:  1、检查入住的房屋是否是自己所购买的房屋如与购房合同、附件及补充协议不符,入住前要向开发商提出,如不符合则应进行更换;  2、判断面积有无发生误差以及误差比是否超过3%,应在入住前根据合同的约定向开发商提出自己的意见,是否退房;

    全部4个回答>
  • 发票一般都是三数的,一联存根,另一联发票(就是你手上掉的那联),第三联记账联。 你可以找开发票的单位,请他们帮你复印其他联次。

    全部3个回答>
  • 2013年6月开盘,预计2016年4月交房,这只是开发商的承诺,真正交房时间是很难定的,开发商资金链如果不出问题,晚几个月交房也正常。

    全部3个回答>
  • 1、墙体冬季也是检测墙体质量好坏的好机会,干燥的天气容易让施工不当的墙壁出现裂缝,目测墙体就会 发现小裂缝;墙体检测除观察裂纹外,还应注意墙体是否平滑笔直,可用直角尺靠在墙上检验;同时可以用橡胶小锤敲击墙面,通过声音来检测墙体是否有空鼓。对 墙体有问题的地方可做标记。2、地面地面检测是否水平。检测方法与墙体相近,用直角尺或三角尺对地面进行检测,可检测出地面是否平整。如果检测出较大落差,也以标记的方式以待专业机构的重新检测。地面是否水平与后期 装修时铺设地砖、木地板等有很大关联,不容忽视。

    全部5个回答>
  • 单位和职工住房公积金缴存比例可由单位根据经济情况自行选择,但不得低于各5%,不得高于各12%。单位和职工应执行同一缴存比例。也就是说你缴存多少单位就应该给你缴存多少,这样的话你缴存的越多单位给你补的越多,所以应该选择12%

    全部3个回答>