2005版高规: 6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定: 6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。 6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。 6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
全部3个回答>90多米的住宅 剪刀楼梯能自然排烟吗?
133****0332 | 2018-06-24 15:10:01
已有5个回答
-
131****8442
剪刀楼梯间需采用机械防烟时,可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。见《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第8.3.4条。
查看全文↓ 2018-06-24 15:12:07 -
-
142****8670
1、如果建筑物是超过50米的公共建筑或超过100米的居住建筑的话,防烟楼梯间及其前室、合用前室,不论能否自然排烟,均应分别设置机械加压送风系统;
查看全文↓ 2018-06-24 15:11:13
2、除第1种情况外,如果防烟楼梯间及其前室、合用前室均有外窗且满足排烟面积的话,就不用设置机械正压送风系统;如果防烟楼梯间及前室均不能自然排烟的话,只对防烟楼梯间加压送风,前室不用送风;如果前室自然排烟,防烟楼梯间不能的话,也只是对防烟楼梯间送风即可;如果防烟楼梯间自然排烟,前室不能的话,对前室加压送风,防烟楼梯间不必加压送风。 -
156****5925
住宅单元的疏散楼梯分散设置有困难时,可采用剪刀楼梯,但应符合下列规定:
查看全文↓ 2018-06-24 15:10:51
1 楼梯间应采用防烟楼梯间;
2 梯段之间应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体实体墙分隔;
3 剪刀楼梯的前室不宜合用,也不宜与消防电梯的前室合用; -
145****8857
剪刀楼梯见应在2个平台部分风别设排烟,一般不用计算,保证5层不小于2个平米就够了
查看全文↓ 2018-06-24 15:10:31
相关问题
-
答
-
答
剪刀梯:18层以上的塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯 所谓剪刀梯就是上下层之间的楼梯中间设有拐弯,三层楼的楼梯之间像一把剪刀。 剪刀梯一般都是两部梯合起来做剪刀楼梯间,两个出口距离较近满足不了通廊式居住建筑的疏散要求,没有单独一部做封闭楼梯间或防烟楼梯间,要不就是造型楼梯且疏散梯,所以单独设置的剪刀梯一般多用在低层,以通廊式宿舍为例,两个出口情况,不超过6层能设置一部非封闭楼梯剪刀梯(在国外建筑杂志中看到5层通廊式住
-
答
所谓剪刀梯就是上下层之间的楼梯中间设有拐弯,三层楼的楼梯之间像一把剪刀。其特征是包括有交叉式的剪刀梯和休息平台,休息平台位于相邻的两个楼层之间,分别通往上下两个楼层的转向楼梯和剪刀梯均连接到休息平台,转向楼梯相对于剪刀梯内折。起初,我看到这个定义,也是一头雾水的,这个还得亲自去走一下,才会彻底明白的。
-
答
可以先向物业反应情况,不行的话再进行投诉
全部6个回答> -
答
没有此项规定。但楼道的宽度是经过计算的,一般按**苛刻条件设置,即已经不能再窄了。贴砖可能使楼道宽度更不足,就违反国家标准了,甚至是强制性条文,就属违法违规了。
全部3个回答>