  • 143****5711

    2005版高规: 6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定: 6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。 6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。 6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。

    查看全文↓ 2019-06-28 09:45:23
  • 138****3403

    “6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。”
    那是不是说,因为共用了一个前室,所以两个楼梯间要分别加压送风?

    查看全文↓ 2019-06-28 09:45:09
  • 137****7458

    剪刀楼梯间需采用机械防烟时,可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。见《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第8.3.4条。