吉屋网 >房产问答 >房屋买卖 >选房看房 >详情

高层建筑竖向荷载如何取值

156****8876 | 2018-07-05 09:47:00

已有5个回答

  • 132****8920

    走廊,门厅,楼梯活荷载根据《荷载规范》,当人流可能密集时取3.5KN/m?,在具体设计时当楼梯活荷载取3.5KN/m?,与其相连的走廊活荷载是否也必须取3.5KN/m??
    答:人流可能密集时活荷载取3.5KN/m?,一般是指公共建筑和高层建筑中使用的消防楼梯。对走廊和门厅,设计和审查人员可根据具体工程的人员流量判断,可能密集时取3.5KN/m?。与消防楼梯相连的走廊作为消防通道时,活荷载应取3.5KN/m?。

    2. 住宅的储藏室活荷载是否需按《荷载规范》取用为5.0 KN/m?,一些审图中心均按此控制。个人认为实际不会产生这么大的荷载需求。
    答:《荷载规范》条文4.1.1条,储存物品的仓库活荷载标准值取值为5.0 KN/m?,住宅的储藏室目前规范未提供可靠的统计数据,如无地方规定,建议参照《荷载规范》4.1.1条执行,取5.0 KN/m?。如取3.0~5.0,可不作为违反强条。

    3. 露台活载取2.0 KN/m?是否可以(不按阳台要求执行)?
    答:公共建筑中的露台活荷载应按其使用功能确定;住宅中的露台,活荷载不应低于阳台的取值。

    4. 根据《高规》3.2.2条及条文说明,高度大于60米的高层建筑可按100年重现期的风压值作为基本风压,而《荷载规范》笼统说对于高层建筑基本风压应适当提高,因而对高度不大于60米的高层建筑基本风压取值存在异议。
    答:根据《高规》3.2.2条及条文说明,特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用。一般情况下,房屋高度大于60米的高层建筑,可按100年重现期的风压值采用。高度不大于60米的高层建筑,基本风压可仍按50年重现期的基本风压值采用。

    5. 《石材幕墙技术规范》JGJ133-2001,阵风系数βgz=2.25,原《玻璃幕墙技术规范》JGJ102-96修改为新规范JGJ102-2003后,阵风系数βgz改按《荷载规范》执行,因石材幕墙技术规范未变,有关阵风系数能否修正?另建筑幕墙GB/T21086-2007对挠度规定等也与原规范不同,如何执行?
    答:各专业幕墙设计,应按现行、本专业幕墙规范执行。如专业规范中未有规定,阵风系数可按国标《荷载规范》执行。

    6. 当人防地下室为无梁楼盖时,能否按照《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(简称《人防规范》)4.8.2条:当地下室顶板为梁板结构时表4.8.2取用顶板的等效静荷载?
    答:地下室顶板设计时,应当具有良好的整体刚度,以有效地将核爆荷载传递至所有抗核爆构件上。人防地下室顶板为无梁楼盖,配筋符合《人防规范》附录D时,顶板的等效静荷载可按4.8.2条确定。

    7. 地下室抗浮验算时,地下水位确定没有统一的规定,抗浮系数也无统一规定。设计抗浮水位与防水水位应如何确定?由谁确定?
    答:《地基规范》3.0.3-1-6)-(3)条规定,岩土工程勘察报告应提供用于计算地下水浮力的设计水位。一般情况下,抗浮设计水位宜取建成后的室外地坪下500mm。
    地下室整体抗浮稳定计算时,按正常使用极限状态,取荷载的标准组合,水压力荷载分项系数为1.0。
    防水水位指控制防水的地下水水位,根据《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 3.1.3条:地下工程的防水设计,应根据地表水、地下水、毛细管水等的作用,以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响确定。单建式地下工程,宜采用全封闭、部分封闭的防排水方式;附建式的全地下室或半地下工程的防水设防高度,应高于室外地坪高程500mm以上。

    查看全文↓ 2018-07-05 09:50:33
  • 146****2143

    学员问题】地震作用下建筑的重力荷载代表值如何取值?
      【解答】抗震规范里将地震发生时恒载与其它重力荷载可能的组合结果总称为“抗震设计的重力荷载代表值”,即永久荷载标准值GK和与重力有关的可变荷载组合值之和。
      可变荷载的组合值系数为:
      一、雪荷载取0.5;
      二、屋面积灰荷载取0.5;屋面活荷载不计入;
      三、楼面活荷载按实际情况计算取1.0;按等效均布活荷载计算时,藏书库和档案库取0.8,一般民用建筑取0.5,由此可见,计算结构重力荷载代表值时,只有各类结构构件和非结构构件的自重及竖向可变荷载参与组合,水平可变荷载和风荷载不参与组合。但在进行结构构件截面抗震验算时,地震作用效应与其它荷载效应的基本组合时,考虑风荷载的组合。当风荷载控制作用的高层建筑,风荷载组合值系数取为1.2,一般结构仍取0.0.
      以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

    查看全文↓ 2018-07-05 09:49:42
  • 152****5550

    ○一二年一月
    《建筑结构荷载规范》修订简介
    根据住房和城乡建设部《关于印发〈2009年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标 [2009] 88号文)要求,由中国建筑科学研究院会同来自高校、科研和设计共14家单位的17位专家组成编制组,对国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006版)进行全面修订。修订计划起至时间为2009年6月至2011年6月,实际修订工作按计划进度完成。
    依据编制大纲,编制组开展了包括:1)荷载效应组合(设计使用年限可变荷载调整系数,偶然组合);2)雪荷载灾害及修订建议;3)高层、高耸结构顺风向风振响应计算;4)高层建筑横风向风振响应计算;5)复杂高层建筑扭转风振响应计算;6)高层建筑群体干扰效应;7)内压系数及局部体型系数;8)国内外温度作用规范与应用调研;9)国内外偶然作用规范与应用调研等8个方面的专题研究和调研。
    主要修订内容
    1、章节的变化
    本次修订后的规范共有10章、9个附录,其中增加了“永久荷载”、“温度作用”和“偶然荷载”3章,增加了“附录C消防车荷载考虑覆土厚度的折减系数”和“附录G横风向及扭转风振的等效风荷载”2个附录。删除了原“附录C工业建筑楼面活荷载”。
    2、规范各章主要修订内容
    1)增加了温度作用的规定,因此本规范涉及的内容范围由直接作用(荷载)扩充到间接作用。[1.0.2、1.0.4、1.0.5]
    2)增加温度作用相关的术语。[2.1.24~2.1.28]
    3)荷载基本组合中增加可变荷载考虑设计使用年限的调整系数clip_image002。[3.2.3]
    4)取消原第3.2.4条关于一般排架、框架结构基本组合的简化规则。
    5)增加3.2.5条,规定可变荷载考虑设计使用年限调整系数的取值。[3.2.5]
    6)补充荷载偶然组合的表达式,分别就偶然荷载作用下承载能力计算和偶然事件发生后受损结构整体稳定性验算给出荷载组合表达式。[3.2.6]
    7)强条5.1.1中关于民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数明确为设计中必须遵守的**小值,用词“不应小于”。[5.1.1]
    8)调整部分民用建筑楼面均布活荷载,教室活荷载由2.0增加到2.5,浴室、卫生间活荷载由2.0提高到2.5,增加运动场活荷载(4.0)、百货食品超市活荷载(5.0),除多层住宅以外的楼梯活荷载均取3.5。[5.1.1]
    9)补充工业建筑楼面固定设备和原材料或成品堆放荷载的计算原则,增加设备区域内可不考虑操作荷载和堆料荷载的规定,增加参观走廊活荷载(3.5)规定。[5.2.1~5.2.2]
    10)屋面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数明确为设计中必须遵守的“**小值”,用词“不应小于”,增加屋顶运动场活荷载3.0。[5.3.1]
    11)增加5.5.1条,规定考虑楼面施工荷载的原则。[5.5.1]
    12)楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆的活荷载标准值明确为设计中必须遵守的“**小值”,用词“不应小于”;栏杆顶部水平荷载从0.5提高至1.0kN/m,增加栏杆竖向荷载1.2kN/m,水平荷载与竖向荷载可分别考虑。[5.5.2~5.5.3]
    13)雪敏感结构的基本雪压明确为“应采用100年重现期的雪压”。[7.1.2]
    14)坡屋面积雪分布系数中积雪为0的**大坡度由50°修改为60°,积雪分布系数值作相应修改;拱形屋面、有女儿墙及其它突起物的屋面、高低跨屋面以及跨度大于100m的屋面,增加积雪不均匀分布的工况。[7.2.1表7.2.1]
    15)调整风荷载高度变化系数,C、D类地貌的楼梯高度分别由400m和450m调整为450m和550m,B类地貌的指数a由0.16改为0.15,重新计算表8.2.1高度变化系数值。[8.2.1]
    16)山峰地形修正系数计算公式中的系数clip_image004由3.2修改为2.2。[8.2.2]
    17)补充矩形截面高层建筑体型系数顶,考虑高厚比对侧面和背风面体型系数的影响。[表8.3.1第31项]
    18)补充单个矩形截面施扰建筑的群体干扰增大系数取值范围的规定。[8.3.2]
    19)细化直接承受风荷载的围护构件及其连接的局部风压体型系数的规定,局部体型系数按区域给出。[8.3.3]
    20)增加8.3.4条,规定验算非直接承受风荷载的围护构件局部体型系数的折减,折减从属面积由10m2提高到25m2,屋面折减系数**小值由0.8调到0.6。[8.3.4]
    21)增加8.3.5条,规定建筑物内部压力的局部体型系数,补充某一面墙有主导洞口建筑物的内部压力的体型系数。[8.3.5]
    22)增加8.4.2条,规定大跨屋盖结构风振的计算原则。[8.4.2]
    23)修改顺风向风振系数clip_image006的计算表达式,改用背景分量因子和共振分量因子表达,适当提高峰值因子和湍流度的取值,修改有关计算公式和表格。[8.4.3~8.4.6]
    24)增加高层建筑和高耸结构考虑横风向风振效应的条件及横风向风振等效风荷载计算的规定条文。[8.5.1、8.5.2]
    25)增加高层建筑和高耸结构考虑扭转风振效应的条件以及扭转风振等效风荷载计算的规定。[8.5.4、8.5.5]
    26)修改顺风向风荷载、横风向和扭转风振等效风荷载工况组合的规定。[8.5.6]
    27)修改阵风系数计算表达式,调整峰值因子和湍流度,重新计算表8.6.1数值。[8.6.1]
    28)收集补充了全国各台站自1995年至2008年的年极值雪压数据,进行了基本雪压重新统计,调整部分城市基本雪压值,重新绘制全国基本雪压图。[表E.5,图E.6.1]
    29)收集补充了全国各台站自1995年至2008年的年极值风速数据,进行了基本风速的重新统计,调整部分城市基本风压值,重新绘制全国基本风压图。[表E.5,图E.6.3]
    30)取消原附录C工业建筑楼面活荷载。
    3、新增章节内容
    31)增加第4章“永久荷载”。[4.0.1~4.0.4]
    32)增加第9章:温度作用。
    33)增加第10章:偶然荷载。
    34)增加附录B:消防车荷载考虑覆土厚度的折减系数。[附录C]
    35)增加附录E.4:基本气温。[E.4.1~E.4.3]
    36)收集全国各台站自1988年至2008年的**高温度月的**高气温平均值和**低温度月的**低气温平均值资料,经统计得到各城市50年重现期**高和**低月平均气温,新增全国主要城市基本温度值,绘制全国月平均**高气温和**低气温分布图。[表E.5,图E.6.4、E.6.5]
    37)增加附录H横风向及扭转风振的等效风荷载。
    4、强制性条文
    本规范强制性条文数量与原规范相同,共13条,包括:3.1.2、3.1.3、(原1.0.5)、3.2.3、3.2.4、5.1.1、5.1.2、5.3.1、5.5.2、7.1.1、7.1.2、8.1.1、8.1.2条。
    以下介绍本规范修订的内容。
    一、 总 则
    1、 1.0.2条
    本规范的适用范围:
    (1)工业与民用建筑的主结构及其围护结构的设计,包括附属于该类建筑的构筑物;如烟囱、水塔等。
    (2)对其他土木工程结构或特殊的工业构筑物,本规范规定的风、雪荷载应作为设计依据。
    (3)对地基设计,上部传来的荷载应以本规范为依据。
    2、 1.0.4条
    本次修订增加了温度作用的规定,因此本规范涉及的内容范围由直接作用(荷载)扩大到间接作用。
    结构上的作用为能使结构或构件产生效应(包括内力、应力、位移、应变、裂缝等)的各种原因。《荷规》将结构上的作用归纳为直接作用和间接作用。直接作用为直接作用在结构上的力集(包括集中力和分布力等),通常称为荷载,如永久荷载、活荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载及偶然荷载等。间接作用为不直接以力集的形式出现,如温度变化、材料的收缩和徐变,焊接变形、地基变形、地震等引起的作用等,《荷规》称之谓间接作用。
    考虑到设计人员的习惯和使用方便,在规范条文中对可变荷载的规定同样适用于温度作用,因此在条文中将温度作用的有关内容不再区分作用与荷载,统一以荷载来表达。
    3、 1.0.5条
    指出了建筑结构设计中涉及的荷载和温度作用,除应符合本规范的规定外,尚应符合以下标准。
    (1)塔桅结构上的裹冰荷载,应遵守《高耸结构设计规范》GB 50135。
    (2)储存散料的储仓荷载,应遵守《钢筋混凝土筒仓设计规范》GB 50077。
    (3)地下构筑物的水压力和土压力应遵守《给水排水工程结构设计规范》GB 50069。
    (4)烟囱结构的温差作用应遵守《烟囱设计规范》GB 50051。
    二、 术语和符号
    1、 2.1.24~2.1.28条

    查看全文↓ 2018-07-05 09:48:58
  • 135****2830

    1、取值根据:恒载,活载,风载,地震荷载(这个一般不考虑,当高度超过规范的限制后才进行竖向地震力计算)。
    2、高层建筑,建筑高度大于27米的住宅和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。在美国,24.6m或7层以上视为高层建筑;在日本,31m或8层及以上视为高层建筑;在英国,把等于或大于24.3m得建筑视为高层建筑。中国《高规》(JGJ 3-2011)1.0.2条规定10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高层民用建筑混凝土结构为高层建筑。

    查看全文↓ 2018-07-05 09:48:01
  • 147****4492

中国《高规》(JGJ 3-2010)1.0.2条规定10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高层民用建筑混凝土结构为高层建筑。

    查看全文↓ 2018-07-05 09:47:26

相关问题

  • 走廊,门厅,楼梯活荷载根据《荷载规范》,当人流可能密集时取3.5KN/m?,在具体设计时当楼梯活荷载取3.5KN/m?,与其相连的走廊活荷载是否也必须取3.5KN/m??答:人流可能密集时活荷载取3.5KN/m?,一般是指公共建筑和高层建筑中使用的消防楼梯。3. 露台活载取2.0 KN/m?是否可以(不按阳台要求执行)?答:公共建筑中的露台活荷载应按其使用功能确定;住宅中的露台,活荷载不应低于阳台的取值。5. 《石材幕墙技术规范》JGJ133-2001,阵风系数βgz=2.25,原《玻璃幕墙技术规范》JGJ102-96修改为新规范JGJ102-2003后,阵风系数βgz改按《荷载规范》执行,因石材幕墙技术规范未变,有关阵风系数能否修正?另建筑幕墙GB/T21086-2007对挠度规定等也与原规范不同,如何执行?答:各专业幕墙设计,应按现行、本专业幕墙规范执行。如专业规范中未有规定,阵风系数可按国标《荷载规范》执行。6. 当人防地下室为无梁楼盖时,能否按照《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(简称《人防规范》)4.8.2条:当地下室顶板为梁板结构时表4.8.2取用顶板的等效静荷载?答:地下室顶板设计时,应当具有良好的整体刚度,以有效地将核爆荷载传递至所有抗核爆构件上。人防地下室顶板为无梁楼盖,配筋符合《人防规范》附录D时,顶板的等效静荷载可按4.8.2条确定。7. 地下室抗浮验算时,地下水位确定没有统一的规定,抗浮系数也无统一规定。设计抗浮水位与防水水位应如何确定?由谁确定?答:《地基规范》3.0.3-1-6)-(3)条规定,岩土工程勘察报告应提供用于计算地下水浮力的设计水位。  • 4.1竖向荷载 高层建筑结构上的竖向荷载主要是恒荷载(结构自重)和楼面屋面活荷载(使用荷载)。1.恒荷载(结构自重):恒荷载包括结构本身的自重和附加于结构上的各种永久荷载,它可以由构件和装修做法的尺寸和材料的重力密度直接计算,重力密度按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(以下简称《荷载规范》)的规定采用。 2.楼面、屋面活荷载按《荷载规范》的有关规定采用。同时在有以下情况发生时,要给予特别处理: (1)直升机平台的活荷载应采用下列两款中能使平台产生**大内力的荷载: a.直升机总重量引起的局部荷载,按由实际**大起飞重量决定的局部荷载标准值乘以动力系数确定。对具有液压轮胎起落架的直升机,动力系数可取1.4;当没有机型技术资料时,局部荷载标准值及其作用面积可根据直升机类型按表4.1-.1取用 b.等效均布活荷载5kN/m2 局部荷载标准值及其作用面积表4.1-1直升机类型 局部荷载标准值(kN) 作用面积(m2) 轻型 20.00.20×0.20 中型 40.00.25×0.25 重型 60.00.30×0.30 (2)施工中采用附墙塔、爬塔等对结构受力有影响的起重机械或其他施工设备时,根据具体情况验算施工荷载对结构的影响。 (3)旋转餐厅轨道和驱动设备的自重应按实际情况确定。 (4)擦窗机等清洗设备应按实际情况确定其自重的大小和作用位置。 根据我国大量工程设计结果统计,钢筋混凝土高层建筑的竖向荷载(包括恒荷载和活荷载):竖向荷载的统计平均值为15 kN/m2,其中框架和框架-剪力墙结构大约为12~14 kN/m2;剪力墙结构大约为14~16kN/m2,活荷载平均为2.5kN/m2,活荷载所占竖向荷载的比例较小,一般为10%~15%。高层钢结构竖向荷载的统计平均值约为8-12 kN/m2。 回答完毕,希望采纳!

    全部3个回答>
同时在有以下情况发生时,要给予特别处理:(1)直升机平台的活荷载应采用下列两款中能使平台产生**大内力的荷载:a.直升机总重量引起的局部荷载,按由实际**大起飞重量决定的局部荷载标准值乘以动力系数确定。对具有液压轮胎起落架的直升机,动力系数可取1.4;当没有机型技术资料时,局部荷载标准值及其作用面积可根据直升机类型按表4.1-.1取用b.等效均布活荷载5kN/m2 局部荷载标准值及其作用面积表4.1-1直升机类型 局部荷载标准值(kN) 作用面积(m2) 轻型 20.00.20×0.20 中型 40.00.25×0.25 重型 60.00.30×0.30 (2)施工中采用附墙塔、爬塔等对结构受力有影响的起重机械或其他施工设备时,根据具体情况验算施工荷载对结构的影响。  • 【结构设计师】高层建筑物结构的受力特点A 竖向荷载为主要荷载B水平荷载为主要荷载C 都是D 不一定此题选B解释:高层建筑因为高度大,水平荷载对其影响的程度随高度为高度的二次方到四次方的速度增加。主要是风荷载和地震荷载,影响建筑的正常使用。而竖向构件自身承重需要很容易满足。

    全部3个回答>
  • 【结构设计师】高层建筑物结构的受力特点A 竖向荷载为主要荷载B水平荷载为主要荷载C 都是D 不一定此题选B解释:高层建筑因为高度大,水平荷载对其影响的程度随高度为高度的二次方到四次方的速度增加。主要是风荷载和地震荷载,影响建筑的正常使用。而竖向构件自身承重需要很容易满足。

    全部3个回答>