吉屋网 >房产问答 >房屋类型 >商业用房 >详情

商品房地线怎么接

158****1892 | 2018-07-09 17:43:03

已有4个回答

  • 141****4471

    商品房通常采用TN系统供电,进户是有一根保护零线的,这根保护零线是和变压器中性点相连接的或者和总工作零线相连。
    安全等级比TT系统采用的接地保护要高很多。

    查看全文↓ 2018-07-09 17:49:38
  • 131****2702

    需要有地线的。

    商品房通常采用TN系统供电,进户是有一根保护零线的,这根保护零线是和变压器中性点相连接的或者和总工作零线相连。安全等级比TT系统采用的接地保护要高很多。

    标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。

    查看全文↓ 2018-07-09 17:46:55
  • 137****1314

    你所讲的地线应该是保护接地线。
    这要看你住的位置,现在城市里多数是楼房,正规的开发商已经将保护接地接至每户的配电箱内,并且每个三眼插座都有保护接地。非正规的开发商开发的楼盘,需要自己将配电箱盖打开,检查配电箱进线是不是三根线,其中有一根与配电箱外壳连接,通常这根线是双色线(线上有两种颜色),同时,还有多根线与其连接。
    如果进线只有二根,则没有保护接地线。住一楼或自己盖的房子,就需要自己做接地,接地极做起来比较麻烦,按接地标准做一般家庭较困难,确实要做可百度一下。如果是楼层较高,则先将接地极做好,用不低于4平方毫米的电线引到家里即可。做保护接地极时,接地电阻不大于10欧姆。
    保护接地千万不能接在钢质水管上,这样很危险。别人家家电漏电会导致你家的用电器外壳带电的!

    查看全文↓ 2018-07-09 17:45:19
  • 138****0098

    一般在房子的进户总电源箱那里会有地线的接头!~ 如果没有你可以接柱子的竖向钢筋(也就是主筋),因为建筑上防雷接地从基础往上来都是焊接的柱子钢筋~

    查看全文↓ 2018-07-09 17:44:22

相关问题

  • 根据有关规范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及零线和地线,此接地为变压器的中性点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于0.6m)在配电箱中,地线从一个接地铜排上引入各室,是不走开关的。一般商品房由施工队做好接地装置。一般插座都是三根线,左零右火上接地,进入家庭各室的单相电源线也由3根组成,即火线、零线、地线

    全部4个回答>
  • 一般在房子的进户总电源箱那里会有地线的接头!~ 如果没有你可以接柱子的竖向钢筋(也就是主筋),因为建筑上防雷接地从基础往上来都是焊接的柱子钢筋~

    全部3个回答>
  • 那么就找管理处或供电局的人了解一下该楼有没有接地线,千万不要私自把你的地线接到水管上(因为检修水管时会发生电击的)、更不要私自接到避雷线上(因为你不知道过了闪击点没有)。

    全部4个回答>
  • 1、施工方一般会在楼房底层埋设接地网,再通过25平方的铜塑线联接到各楼层的总配电开关箱,只要找到那条黄绿线就对了。2、住楼房不要把地线接在自来水、暖气等管道上,因为管道情况复杂,接口处接触电阻较大,很不可靠。墙壁上若有三孔插座,中间上孔是地线,专为需要接地设备使用的,它与整个楼的接地线可靠连接。三脚插头,三个脚中较长的脚是接地的,可称做接地脚,另外两个较短的脚是把家用电器接入电路,可称它们为导电脚。如果家用电器的金属外壳由于绝缘体损坏等原因而带电,这时接地脚就会形成接地短路电流,使家用电器的金属外壳接地而对地放电,从而使人不被触电,起到安全保护的作用。

    全部4个回答>
  • 楼房地线都应该接到接地桩上,这样才能保证接地线的可靠性。一般楼房在会预埋接地桩,不管是商品房还是自建房,引入的电源线不是220V(两线的)及时380V(四线的),不会有地线因为,为了保证用电安全,必须要有单独的接地桩,商品房的接地桩根据图纸进行敷设的,自建房的可以用直径20~25mm的镀锌钢管(2.5米长)打入原始地面以下0.8~1.0米左右,然后再用直径为8mm的圆钢引到配电箱附近,也可以用4平方毫米以上的包塑铜线引到配电箱附近,再跟各分路通过接地排连接。

    全部3个回答>