安置房每平米含筋量大约是多少?高层的钢筋含量一般为多少?

142****5936 | 2019-10-21 06:25:01

已有5个回答

  • 134****6798

    1、选出标准层,计算该层建筑面积,该层钢筋总用量:该层钢筋总用量÷该层建筑面积=每平米钢筋含量
    2、依据经验数值,只能作为参考,具体还要以实际计算为主。
    砖混结构是25~35kg/m2,低层框架结构是40~60kg/m2,小高层是60~80kg/m2,高层框架剪力墙结构70~90kg/m2。
    1>、多层砌体住宅
    钢筋30KG/m2
    砼0.3—0.33m3/m2
    2>、多层框架
    钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2
    3>、小高层11—12层
    钢筋50—52KG/m2
    砼0.35m3/m2
    4>、高层17—18层
    钢筋54—60KG/m2
    砼0.36m3/m2
    5>、高层30层H=94米

    查看全文↓ 2019-10-21 06:25:30
  • 133****7054

    1、 多层砌体住宅: 钢筋30KG/m*m 砼0.3—0.33m*m*m/m*m

    2、多层框架 钢筋38—42KG/m*m 砼0.33—0.35m*m*m/m*m

    3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m*m 砼0.35m*m*m/m*m

    4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m*m 砼0.36m*m*m/m*m

    5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m*m 砼0.42—0.47m*m*m/m*m

    6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m*m 砼0.38—0.42m*m*m/m*m

    按新规范对共计60多栋各类工程的统计:对8度,三类场地: 框架一般每平米65--70公斤; 框剪一般每平米70--75公斤; 剪力墙一般每平米75--80公斤。 对8度,二类场地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墙一般每平米65--70公斤。

    对7度,三类场地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墙一般每平米65--70公斤。 对7度,二类场地: 框架一般每平米45--50公斤; 框剪一般每平米50--55公斤; 剪力墙一般每平米55--60公斤。对6度,二类场地: 框架一般每平米35--40公斤; 框剪一般每平米40--45公斤; 剪力墙一般每平米45--55公斤。 对6度,三类场地: 框架一般每平米40--45公斤; 框剪一般每平米45--55公斤; 剪力墙一般每平米50--60公斤。 投标时可以用里面的含量,在*1.15 的系数

    向左转|向右转

    查看全文↓ 2019-10-21 06:25:26
  • 145****3614


    根据理论及经验分析,一般在40层(大约150米)左右,是超高层建筑设计的敏感高度(建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化),这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策,调整设计观念,应用适宜的建筑技术。


    超高层楼宇就像一条竖立起来的街道,存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题,越是向高处发展,安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多,对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。


    难点1——结构系统


    由于超高层建筑结构的特殊性,建筑内部的梁柱将会不可避免的存在,在结构设计中要考虑异形柱的使用,特别是在超高层住宅户型设计中,充分全面考虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。


    对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。


    90年代以来,除上述结构体系得到广泛应用外,多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。


    进入90年代后,由于我国钢材产量的增加,钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。此外,型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中也正在得到广泛应用。高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高,从C30逐步向C60及更高的等级发展。预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。钢材的强度等级也不断提高。


    高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。


    建筑高度100m,柱网为8.4m,抗震设防烈度为6度,采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理,这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件,常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力,总体刚度大,侧移小,且满足玻璃幕墙的外装饰要求。


    超高层建筑的楼板和屋盖具有很大的平面刚度,是竖向钢柱与剪力墙或筒体的平面抗侧力构件,同时使钢柱与各竖向构件(剪力墙或筒体)起到变形协调作用。


    一般钢结构建筑物的楼板和屋盖,都采用轧制的压型钢板加现浇钢筋混凝土(简称钢承混凝土)楼板和屋盖,厚度一般不小于150mm。目前在设计钢承混凝土楼板和屋盖时没有考虑钢承混凝土楼板和屋盖与钢梁共同作用。主要是对于板底呈波形的计算原理不甚了解或认为计算繁琐,就按平板计算,这样既不安全又增加了钢梁的用钢量。


    如果采用钢梁与钢承混凝土楼板共同作用,简称MST组合梁,只要计算正确,配筋合理,栓钉可靠,则可以节约楼层和屋盖钢梁的用钢量20%左右,而且不需对钢梁进行稳定验算。


    难点2——垂直交通设计


    超高层建筑,核心筒的设计需平衡采光、节能、易于维护、减少公摊、不同业态核心筒上下统一等多方要求,是建筑设计的难点之一。

    查看全文↓ 2019-10-21 06:25:22
  • 158****6374

    来源:微信号 京审协 中设安泰(北京)工程咨询有限公司 施工技术



    一、新标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018与旧标准GB50068-2001相比提高了安全度水准。

    中华人民共和国住房和城乡建设部

    公 告

    2018第263号

    住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》的公告



    现批准《建筑结构可靠性设计统一标准》为国家标准,编号为GB50068-2018,自2019年4月1日起实施。其中,第3.2.1、3.3.2条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)同时废止。

    住房城乡建设部



    **引人注意的变化是:

    永久作用(恒荷载)分项系数由1.2调整到1.3;

    可变作用(活荷载)分项系数由1.4调整到1.5。



    新标准

    8.2.9 建筑结构的作用分项系数,应按表8.2.9采用。

    表8.2.9 建筑结构的作用分项系数

    适用情况/

    作用分项系数

    当作用效应对承载力不利时

    当作用效应对承载力有利时

    γG

    1.3

    ≤1.0

    γP

    1.3

    1.0

    γQ

    1.5

    0

    旧标准

    7.0.4 荷载分项系数应按下列规定采用:

    1 永久荷载分项系数γG,当永久荷载效应对结构构件的承载能力不利时,对式(7.0.2-1)及(7.0.2-3),应取1.2,对式(7.0.2-2),应取1.35;当永久荷载效应对结构构件的承载能力有利时,不应大于1.0。

    2 第1个和第i个可变荷载分项系数γQ1和γQi,当可变荷载效应对结构构件的承载能力不利时,在一般情况下应取1.4;当可变荷载效应对结构构件的承载能力有利时,应取为0。



    结构安全度的增加无疑是一件好事,同时在一定程度上造成了结构造价的增加,但个别网络平台上的 “博眼球”文章,给投资方带来了不少疑虑,如以下各标题:



    改图吧!!4月1日实施新规,钢筋含量将剧增10%!!



    还有10天实施!新《结构可靠性设计标准》,不提前应对损失巨大!



    “接受吧,分项系数调一下,成本增加几百万”



    鉴于上述情况,我们认为有必要进行新旧标准的真实工程案例的整体计算、比对、分析,以判断就标准中的分项系数提高后,新标准对结构整体造价、房屋整体建安费的影响。中设安泰(北京)工程咨询有限公司于2019年3月20日组织了专题讨论会议,并选取了近期审查通过的北京地区4个工程项目,分别对其进行了单向板、双向板、简支梁、多跨框架梁的水平构件,以及高层公建(框剪)、多层公建(框剪)、纯地下车库(梁板式)、高层住宅(剪力墙)等结构整体的计算、比对、分析。



    二、《建筑结构可靠性设计统一标准》新旧标准分项系数在设计中的影响



    1. 水平构件(影响较大)。

    2. 竖向构件(影响较小)。

    3. 风荷载标准值:(本次抽取的分析样本均在高烈度区,由地震荷载控制,风荷载标准值可忽略)Χ

    4. 地震作用标准值:(无影响)Χ

    5. 混凝土用量(影响很小,可忽略)Χ

    查看全文↓ 2019-10-21 06:25:18
  • 155****9494

    1.混凝土钢筋含量应该分结构类型、高度、有无地下室等来讨论
    2.厂房还应考虑柱距、生产工艺等因素
    3.当然,这是平均数值,主要指标准层,转换层有所不同
    4.与钢筋等级有关,三级钢较省量
    5.这只是一般的情况下,但时很多时候这个数字都只能是作为一个参考.每一幢楼还是要认真的抽筋才行.
    6.新的钢筋混凝土结构设计规范和其他规范实施后,钢筋用量又有较大副度提高,
    7.各家设计院施工图的钢筋含量也有差距的

    全国100个典型工程的钢筋含量

    1、北京某二十二层住宅楼 全现浇剪力墙满堂基础 ,地下2层,地上22层,檐高62.6米 ,一类工程 ,钢筋88.78/平米。

    2、30层左右的一般的就是80.00公斤/平米

    3、江苏扬州地区多层砖混住宅一般在30左右,多层框架一般在45左右,短肢剪力墙小高层住宅一般在60~70。

    4、北京某工程地上三幢二十四和二十六层办公楼 全现浇框架结构满堂基础 ,地下3层三幛连体带车库人防,地上24/26层,檐高76.8米 一类工程,钢筋132.22/平米。基础底板主楼厚度2000mm,其他1800~800厚

    5、乌鲁木齐市某高层住宅楼,剪力墙结构,地下一层,地上18层,筏板基础,檐高54.6米。每平方米含钢量64.57公斤
    6、乌鲁木齐市某综合楼,框架结构,地下一层,地上九层,筏板基础,檐高42.9,有部分钢骨柱、钢绞线。每平方米含钢量131.28公斤(含钢骨柱及钢绞线)。施工期2005年至2007年。该工程因业主要求的大开间和不设一片剪力墙的要求,含钢量交高。

    7、乌鲁木齐市某地下车库,地下一层,框架结构,筏基加独立基础。每平方米含钢量148.58公斤。施工期2004年至2005年。

    8、其实含钢量不能一概而论,不同的结构,甚至不同的设计人员设计出的含钢量都不相同,一般来说,广东多层厂房每平方米含钢量是70公斤

    9、山东济南某项目小高层(地上11层、地下1层,满堂基础,剪力墙结构)单方钢筋49KG,多层(砖混结构)单方钢筋29KG

    10、北京某工程地上二幢二十四和12层住宅楼及C1地下车库 全现浇筏板基础,地下2层二幛连体带车库人防,钢筋132.22/平米。基础底板厚度600~800厚。综合80kg/平方米(不含措施筋)。

    11、山西长治市晋翔小区1#楼,地下二层地上二十五层,满堂基础,檐高80米,剪力墙结构,含筋量64kg/m2!!!!

    12、江西:

    多层砖混结构,一般在25-32kg/m2,多层框架一般在35-40kg/m2。

    12层框剪结构,地上39kg/m2,地下室246kg/m2,综合57kg/m2。

    18层框剪结构,地上46kg/m2,地下室231kg/m2,综合78kg/m2。

    30层框剪结构一般在75kg/m2左右。

    13、广州某11层建筑住宅楼,框架结算,43kg/m2。

    14、江苏宿迁 框架结构的正常是60多一点公斤/平方米

    15、山东日照市的多层砖混结构的用钢量一般在28--35kg,框架结构(多为条基或独立基础)38--60kg之间。

    16、昆明(8度设防)28层框剪结构住宅,含钢量65KG/m2;现做一个框剪的别墅项目,地下一层,地上三层,图纸出来后含钢量103KG/m2,太保守了,又找了另外一家设计院做,含钢量46KG/m2。

    17、四川乐山,地下一层,地上33层,剪力墙结构(短肢AZ)一平方才50KG多一点

    18、新疆喀什(地震区8.5度设防):

    多层砖混结构,一般在28-33kg/m2,多层框架一般在55-62kg/m2。

    12层框剪结构,综合85kg/m2。

    19、海市区某商办小高层:地上12层、地下1层,满堂基础,框架剪力墙结构

    单方钢筋含量92KG

    20、 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计

    查看全文↓ 2019-10-21 06:25:13

相关问题

  • 1、 多层砌体住宅: 钢筋30KG/m*m 砼0.3—0.33m*m*m/m*m2、多层框架 钢筋38—42KG/m*m 砼0.33—0.35m*m*m/m*m3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m*m 砼0.35m*m*m/m*m4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m*m 砼0.36m*m*m/m*m5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m*m 砼0.42—0.47m*m*m/m*m6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m*m 砼0.38—0.42m*m*m/m*m按新规范对共计60多栋各类工程的统计:对8度,三类场地: 框架一般每平米65--70公斤; 框剪一般每平米70--75公斤; 剪力墙一般每平米75--80公斤。 对8度,二类场地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墙一般每平米65--70公斤。对7度,三类场地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墙一般每平米65--70公斤。 对7度,二类场地: 框架一般每平米45--50公斤; 框剪一般每平米50--55公斤; 剪力墙一般每平米55--60公斤。对6度,二类场地: 框架一般每平米35--40公斤; 框剪一般每平米40--45公斤; 剪力墙一般每平米45--55公斤。 对6度,三类场地: 框架一般每平米40--45公斤; 框剪一般每平米45--55公斤; 剪力墙一般每平米50--60公斤。 投标时可以用里面的含量,在*1.15 的系数

    全部3个回答>
  •  普通住宅建筑用钢筋量:1、多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2 。 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 。3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 。4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 。5、高层30层以上 钢筋65—75KG/m2 。  住宅是指专供居住的房屋,包括别墅、公寓、职工家属宿舍和集体宿舍、职工单身宿舍和学生宿舍等。但不包括住宅楼中作为人防用、不住人的地下室等,也不包括托儿所、病房、疗养院、旅馆等具有专门用途的房屋。

    全部3个回答>
  • 1、选出标准层,计算该层建筑面积,该层钢筋总用量:该层钢筋总用量÷该层建筑面积=每平米钢筋含量2、依据经验数值,只能作为参考,具体还要以实际计算为主。砖混结构是25~35kg/m2,低层框架结构是40~60kg/m2,小高层是60~80kg/m2,高层框架剪力墙结构70~90kg/m2。1>、多层砌体住宅:钢筋30KG/m2砼0.3—0.33m3/m22>、多层框架钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m23>、小高层11—12层钢筋50—52KG/m2砼0.35m3/m24>、高层17—18层钢筋54—60KG/m2砼0.36m3/m2

    全部3个回答>
  • 有人会认为,得房率越高房子越好,这也不完全正确。得房率往往跟小区的相关配套联系在一起,如楼梯的宽度、电梯间的数量等,得房率如果特别高,只能说明房屋的配套不太好。因此,得房率的大小需要有个度。

    全部4个回答>
  • 据内部人员估计 大约6000左右