吉屋网 >房产问答 >房屋买卖 >房屋交易 >详情

安置房标高为多少?建筑高层测量要求的标高和轴线允许偏差分别是多少啊?

157****0631 | 2019-10-28 05:38:26

已有3个回答

  • 135****2369



    本文已获授权,内容转载自上海工地(公众号ID:shanghaigongdi)



    提到上海**高的建筑,你会想到上海中心~



    提到上海海拔**低的建筑,你会想到上海世茂深坑洲际酒店~



    提到上海**高的装配式住宅,你可能就答不上来了?!



    本周,我们就准备带大家深入探访一下这个由中建八局承建的上海市高度**高的装配式住宅工程——上海彩虹湾保障性住房基地四期动迁安置房项目的施工现场。听说,该项目不仅入围了“上海市装配式建筑示范项目”,还被评为“上海市绿色施工达标工程”、“上海市文明工地”,并且成为了“质量月”和“安全月”观摩工地。



    话不多说,先上一波美图~





    ▲“花园式”的项目办公区





    ▲干净整洁的施工现场





    ▲宽敞明亮的标准化安全通道





    ▲车库顶板设置安全通道,现场实行人车分离



    据项目执行经理李纲介绍,该项目总建筑面积近40万平米,共有14栋高层住宅,装配率达50%,预制率达到30%以上。项目部根据工程实际建设情况将项目划分为一期和二期。其中一期有6栋现浇住宅楼,3栋装配式住宅楼,目前已完工;二期有1栋现浇住宅楼,4栋装配式住宅楼,正在施工。





    ▲红色标注为一期,蓝色标注为二期



    76d41c182fd5252860479e6e95e461a_副本_副本_副本.jpg

    ▲左侧为已完工的一期,右侧为在建的二期



    “我们工地入围了上海市装配式建筑示范项目,2017年成功举办过一次‘质量月’观摩活动,2018年又成功举办了一次’安全月’观摩活动,并作为上海装配式建筑施工的先行者接待过国内外许多学习装配式施工的建筑团队、行业协会。”李纲说。

    查看全文↓ 2019-10-28 05:39:09
  • 132****8198

    建筑标高和结构标高相差的是装饰层的厚度。

    建筑标高=结构标高+装饰层厚度

    一般图纸设计的建筑标高与结构标高不一样,建筑标高从楼地面装修的顶面计算,结构标高从结构板顶计算,所以建筑标高与结构标高差了一个地面装修厚度(即装饰层厚度,比如差了30mm),只有顶层的建筑标高和结构标高是一致的,都计算到顶层的板顶。

    查看全文↓ 2019-10-28 05:38:59
  • 148****1612

    五、 ±0.00以上施工测量
    5.1平面控制测量
    本工程主体结构施工测量采用内控法。在建筑物±0.00测设轴线控制点上架设激光垂准仪,向上传递轴线平面位置。
    5.2支立模板时的测量
    1)中心线及标高的测设
    拆模后,根据轴线控制点将控制线测设在靠近剪力墙底的基础面上,并在暗柱露出的钢筋上测设标高点,供支立剪力墙模板时定位及定标高使用。
    2) 剪力墙垂直度检测
    剪力墙模板支好后,采用如下图形式进行模板的垂直度检查。控制线交点应标识好,可作为室内二次结构(填充墙、构造柱、抹灰归方等)定位的依据。
    3)平台模板抄平
    剪力墙模板校正好后,用钢尺沿剪力墙向上量距,引测2-3个相同的标高点于剪力墙上端模板上。在平台上置水准仪,以引测上来的任一标高点作为后视,施测楼板模板标高。
    5.3高程的传递
    1)标高的竖向传递,应用钢尺从塔吊立杆、电梯井内壁或内控点预留孔洞起始高程点竖直量取,当传递高度超过钢尺长度时,应另设一道标高起始线,钢尺需加拉力、尺长、温度三差改正。
    2)每栋建筑物应由三处(选择三个内控点)分别向上传递,标高的允许误差见下表:
    高 度 (m) 允许误差(mm)
    每 层 ±3
    H≥30m ±15

    查看全文↓ 2019-10-28 05:38:54

相关问题

  • 你说的是一楼室内标高吗?建筑行业一般称一楼室内标高为正负零(相对标高),这还得看是说结构标高还是建筑标高,你得完善你的提问才好详细回答。

    全部3个回答>
  • 建筑施工规范允许层高误差±10mm;全高偏差容许±30mm。见GB50204-2015(2015版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.3.2-1。  《混凝土结构工程施工质量验收规范》适用于建筑工程混凝土结构施工质量的验收,不适用于特种混凝土结构施工质量的验收。2002-04-01实施。  GB50204-2015版,于2015年9月1日开始实施。

    全部3个回答>
  • 一、按照《国家住宅建筑设计规范》第六节层高和净高:第2.6.1条住宅层高不应高于2.80m。第2.6.2条卧室、起居室的净高不应低于2.40m,其局部净高不应低于2m。第2.6.3条利用坡屋顶内空间作卧室时,其一半面积的净高不应低于2.10m,其余部分**低处高度不宜低于1.5m。第2.6.4条厨房的净高不应低于2.20m,卫生间、厕所、贮藏室的净高不应低于2m。第2.6.5条卫生间、厕所内采用蹲式大便器时,其蹲位处地面距上部存水弯的净高不应低于1.90m。二、以上层高的国家标准只是层高的**低标准,如果购房合同中买卖双方对层高另有约定(该约定必须高于国家标准,否则无效),则开发商交房时应当达到约定的标准。

    全部4个回答>
  • 建筑标高和结构标高相差的是装饰层的厚度。建筑标高=结构标高+装饰层厚度一般图纸设计的建筑标高与结构标高不一样,建筑标高从楼地面装修的顶面计算,结构标高从结构板顶计算,所以建筑标高与结构标高差了一个地面装修厚度(即装饰层厚度,比如差了30mm),只有顶层的建筑标高和结构标高是一致的,都计算到顶层的板顶。

    全部3个回答>
  • 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002):对现浇混凝土结构墙柱构件的标高允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总标高偏差±30mm。”千分之几“是垂直偏差的说法。对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全高)。

    全部3个回答>